土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 找围护结构的传热系数等指标

找围护结构的传热系数等指标

发布于:2005-07-05 10:35:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问从哪里可以找到比较详尽的各种围护结构的传热系数等指标的资料?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xuefengooo
    xuefengooo 沙发
    关于维护结构的传热系数,我查阅《公共建筑节能标准》(GB50189-2005),属于“寒冷地区”,当体形系数小于等于0.3时:

    屋面传热系数取值小于等于0.55,

    外墙传热系数取值小于等于0.6,

    非空调房间与空调房间的隔墙传热系数小于等于1.5。

    如果体形系数大于0.3小于等于0.4,则屋面传热系数取值为小于等于0.45,外墙为0.5,隔墙仍为1.5。

    2005-12-17 11:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • ljyfj
    ljyfj 板凳
    技术措施上有加气混凝土板却没有加气混凝土砌块的,我想这两个的参数应该是不一样的,那怎么办?
    2005-07-06 14:33:06

    回复 举报
    赞同0