请教一下各位,雨水检查井和雨水口可否合并使用,既做检查井又作为雨水收集口?可以的话施工上具体怎么做,是不是做成方井,用混凝土的井盖,井盖上开洞,在我们那儿的部分农村安置小区貌似看到过这种做法。希望知道的各位不吝赐教,谢谢!
请教一下各位,雨水检查井和雨水口可否合并使用,既做检查井又作为雨水收集口?可以的话施工上具体怎么做,是不是做成方井,用混凝土的井盖,井盖上开洞,在我们那儿的部分农村安置小区貌似看到过这种做法。希望知道的各位不吝赐教,谢谢!
12楼
栅条状的,回头一会我把照片发给你。
回复
13楼
这倒是个新颖的做法,期待更详细的解说。。。。
回复
14楼
可以的,只是雨水井盖多数放在道路上,如设孔可能影响交通
回复
15楼
同意4楼的意见,做在一起会给以后的养护豆类来困难,雨水口一般较小,养护不方便,井盖如采用复合材料易损坏,井底污泥、树叶等杂物需要经常清理。
回复
16楼
我觉得只要设计得当的话应该是可以的,但是虽然解决了一些问题也会多出一些问题,慎重考虑
回复
17楼
可以合并,并且已有使用的城市,如果想参观,可到浙江绍兴去看看,他们基本上都是合并,但这种做法可以养蚊子。
回复
18楼
我觉得可能会有一定的问题,一般雨水口在路的两侧,靠近马路边缘,但是雨水管道一般都是放到路的中心位置,原因就是检修频率比较低,如果雨水口与雨水的检查井合用的话,在道路横断图上,可能存在雨水管道与给水管道等打架的问题,不过农村的管网的确很难处理,路窄,经常连最小净距都无法保证。
如果用雨水口当检查井还存在一个问题,就是雨水口进入雨水管道,有沉淀区和格网(挡树叶什么的),如果直接用检查井上放雨水篦子,里面的杂物太多,可能把路面的一些垃圾都冲到受纳水体中,慎用,楼主再考虑一下吧。
同意4楼意见!,有条件就分开吧!
回复
19楼
不错啊 都是专业人士 长见识了!
回复
20楼
不错,
我觉得吧,雨水口直接做到井上或管道上,有点儿类似明沟排水了吧,沟上设雨水箅。
回复
21楼
可以 我们做的一批保障性住房 100多万平方米 小区内雨水就是这样做的 雨水篦子加连接管当成楼前支管收集雨水,这样经济,实用,不过要注意的是,雨水连接管管径都大一号,而且仅限于楼前较短的支管
回复