请教一下各位,雨水检查井和雨水口可否合并使用,既做检查井又作为雨水收集口?可以的话施工上具体怎么做,是不是做成方井,用混凝土的井盖,井盖上开洞,在我们那儿的部分农村安置小区貌似看到过这种做法。希望知道的各位不吝赐教,谢谢!
请教一下各位,雨水检查井和雨水口可否合并使用,既做检查井又作为雨水收集口?可以的话施工上具体怎么做,是不是做成方井,用混凝土的井盖,井盖上开洞,在我们那儿的部分农村安置小区貌似看到过这种做法。希望知道的各位不吝赐教,谢谢!
22楼
实用才是硬道理
回复
23楼
相当于把建筑排水排到雨水篦子了吧。
回复
24楼
不知道楼主说的是圆形检查井还是方型检查井,方型检查井可以设置成带雨水口的检查井...圆形的检查井不会有雨水口的,只能将雨水口通过连接管接入圆形检查井。
回复
25楼
没有横向坡度的小路上合并还可以,大路上合并取消雨水口既不合理也不经济
回复
26楼
我觉得,建筑排出的雨水,直接接入到路边的雨水口,再通过雨水口进入到检查井,是可以的。
但把检查井用雨水口代替,还是不要用。楼上已经说了很多原因。况且,随着管道埋深增大,井盖做的太小了,无法检修,做的太大了,强度无法保证。
回复
27楼
请问方型检查井设置成带雨水口的检查井的做法,把井盖换成铸铁篦子嘛?谢谢
回复
28楼
应该可以合用,只要是雨污分流,应该英爱不存在防臭问题,雨水口要走足够大
回复
29楼
麻烦的问题就是容易堵塞,时间一久,清掏就好困难哦,检修又不是很方便的
回复
30楼
我觉得,最好分开,雨水检查井是需要经常清淤疏通,偶尔还可能需下井检查,因此井口尺寸比较大,如过再在混凝土井盖上开好多孔,井盖的强度下降,很容易塌陷
回复
31楼
我们公司4m道路做单坡
就用雨水口兼做雨水井的功能
但是一般只做到300及以下的管径
再大就做井了
回复