如何根据satwe计算结果进行基础设计(高手赐教)
gspkpm
gspkpm Lv.4
2009年11月29日 22:17:20
来自于地基基础
只看楼主

先声明,本人是新手,很多东西都不懂,望高手们赐教(写详细点),也希望版主能将这个贴子置顶一段时间,好让多的人看见,谢谢!本人正在做一个高层的练习,17层,纯剪,预制桩+承台梁+地下室底板(不是筏板,别看错)遇到几个问题:1.地下室是外墙是不是按深梁输入?效果如图7,还是按墙输?2.地下室底板(防水地板300厚,地下室用做车库)是不是在上部那里输入吧?就是多建一个标准层,把汽车荷载输入进去,然后层高一般为多少,假设承台梁高度为850,

先声明,本人是新手,很多东西都不懂,望高手们赐教(写详细点),也希望版主能将这个贴子置顶一段时间,好让多的人看见,谢谢!
本人正在做一个高层的练习,17层,纯剪, 预制桩+承台梁+地下室底板(不是筏板,别看错)遇到几个问题:
1.地下室是外墙是不是按深梁输入?效果如图7,还是按墙输?
2.地下室底板(防水地板300厚,地下室用做车库)是不是在上部那里输入吧?就是多建一个标准层,把汽车荷载输入进去,然后层高一般为多少,假设承台梁高度为850,
就是首层高度我楼层组装的时候是多少?0.9米?还是1米,还是1.2米?,各位高手说说?
3.在进行上面说的那种基础设计的步骤是怎么样的?是不是 在JCCAD里面的“荷载输入--目标组合--标准组合--最大轴力(Nmax)”
查看用于计算承台梁和桩数的内力?(如下图1)?
4.桩数的初步估计是不是用q值除以根据桩基规范5.3.5条的式5.3.5计算出来的桩基承载力特征值,得到初步的桩数?按图1的显示来说:桩数初步估计是不是如下计算:
(1196*2.4+1769*0.55+1522*0.55)/2000=2.34,(假设桩基承载力特征值假设为2000),往上取,桩数定为3个根?还是1196*2.4/2000=1.4,桩数顶为2根?
哪个正确?或者两个都是错误的?高手们麻烦你们详细说说,谢谢!
5.桩数定好之后,由于采用了条形承台梁,是不是用理正(用其他软件的麻烦说一下)按连续梁进行计算配筋?在进行计算的时候荷载该怎么选择,按图纸1,里面有三个q值
是选择1196?1769?1522?还是按(1196*2.4+1769*0.55+1522*0.55)/(2.4+0.55+0.55)的平均值?,麻烦各位说说,详细点,谢谢!
6.桩数定好后,布置桩有什么规则?除了等间距不小于3倍桩径外,还有其他要求吗?我不明白为什么他们的桩不是布置在剪力墙的中心线上,而是靠电梯井内边(如图3
图纸是朋友设计的) ,其他也是,我都不明白他为什么要这样布置桩,有些在内边,有些在墙中心线上,如图4,有些墙不在同一条竖直线上,如图5,图6
各位高手麻烦你们详细解答,谢谢呀!


问题比较多,字也比较多,只好麻烦各位高手,给点耐心,详细解答了,新手在此谢谢!谢谢!谢谢!

[ 本帖最后由 gspkpm 于 2009-11-29 22:21 编辑 ]

图1.JPG


图2.JPG


图3.JPG


图4.JPG


图5.JPG


图6.JPG


图7.JPG

免费打赏
gssj1981
2009年12月18日 10:15:13
12楼
布桩,采用的是标准组合,考虑适当地震,具体如何对应jccad中的值
回复
gspkpm
2009年12月21日 23:10:12
13楼
这个不能沉呀
各位要鼎力支持,回答问题
回复
zhongming888
2009年12月24日 17:46:07
14楼
好东东,讲到了点子上,好多问题都是我们这种新人没有关注到的,对于多层框架,原来还有这么多要调整的!!!
回复
rgy123
2009年12月24日 20:40:53
15楼
学到了
回复
wuyexingzuo
2010年01月05日 14:47:58
16楼
谢谢楼主分享
回复
vitadragon
2010年01月06日 12:39:06
17楼
我也在学习之中
回复
lt77887788
2010年01月14日 00:12:26
18楼
多看图,多看书,网易有不少代计算的资料图纸,下载下来自己琢磨一下
回复
geforcey
2010年01月14日 01:00:27
19楼
1.地下室是外墙是不是按深梁输入?效果如图7,还是按墙输?
------------就目前的PKPM来说,地下室挡土墙是没有比较好的模拟的。所以有时间的话,可以考虑2种模型,再进行包络设计,即:挡土墙作为剪力墙输入和不输入侧墙。

2.地下室底板(防水地板300厚,地下室用做车库)是不是在上部那里输入吧?就是多建一个标准层,把汽车荷载输入进去,然后层高一般为多少,假设承台梁高度为850,
就是首层高度我楼层组装的时候是多少?0.9米?还是1米,还是1.2米?,各位高手说说?
------------既然是防水地板,那么该底板就不是严格意义上的结构构件,就是不承担向下的汽车荷载的。简单的说,就是该部分的汽车荷载可以认为通过防水地板直接传给地基,而没有传给剪力墙的基础。

3.在进行上面说的那种基础设计的步骤是怎么样的?是不是在JCCAD里面的“荷载输入--目标组合--标准组合--最大轴力(Nmax)”
查看用于计算承台梁和桩数的内力?(如下图1)?
------------确定桩数是采用标准组合,计算承台配筋是采用基本组合。2者荷载组合不一样,详见地基基础和桩基规范。

------------显然,整篇剪力墙不能分不同的墙肢分别计算确定桩数,因为承台是整体,剪力墙亦是整体。提醒,在计算时,不仅要考虑上部结构的荷载,还要考虑承台及覆土荷载。BTW:JCCAD是可以把轴力集中输出的,你这样以均布荷载输出计算过于繁琐。

5.桩数定好之后,由于采用了条形承台梁,是不是用理正(用其他软件的麻烦说一下)按连续梁进行计算配筋?在进行计算的时候荷载该怎么选择,按图纸1,里面有三个q值
是选择1196?1769?1522?还是按(1196*2.4+1769*0.55+1522*0.55)/(2.4+0.55+0.55)的平均值?,麻烦各位说说,详细点,谢谢!
------------不建议采用这样的条形承台,可采用单或多桩联合承台,相应的构造、计算在规范上都有。至于计算,软件或手算均可。

6.桩数定好后,布置桩有什么规则?除了等间距不小于3倍桩径外,还有其他要求吗?我不明白为什么他们的桩不是布置在剪力墙的中心线上,而是靠电梯井内边(如图3
------------参见上面第5条。同时补充,承台行心与剪力墙的型心重合。

######################
以上之是简单的针对你的提问回答。以你的提问,可知你贵规范相当的不熟悉,基本概念没有建立。建议多读多理解规范,一切设计以规范为准则。有问题,多项身边的年长同事请教学习。
回复
geforcey
2010年01月14日 01:01:37
20楼
2010年01月15日 19:42:21
21楼
谢谢你的热心解答,这下我明白了不少
我也想请教身边的同事,只是他们都没做过高层
回复