"爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范"中这句话怎么理解?
wxr84
wxr84 Lv.2
2009年11月30日 16:42:08
来自于防雷减灾
只看楼主

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。最后一句"在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。"怎么理解.是什么样的有效措施?请高手点拨.[ 本帖最后由 wxr84 于 2009-11-30 16:43 编辑

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
最后一句"在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。"怎么理解.是什么样的有效措施?请高手点拨.

[ 本帖最后由 wxr84 于 2009-11-30 16:43 编辑 ]
免费打赏
laoxietou
2009年12月04日 23:24:39
2楼
比如说,在爆炸性气体环境与架空线水平面有防爆墙等保护设施,则此时架空线可以附设靠近防爆墙附近。
回复
gejian612425
2009年12月20日 20:04:26
3楼
999999999999999999999999999
回复

相关推荐

APP内打开