王厚余先生的《四极开关应慎用》 一文中提到:其中关于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细 ,只需断开 有关相线 ,不必断开中性线。这是因为断开有关相线后中性线电流自然消失 ,中性线过流问题不复存在 ,而少一个中性线线触头导电不良故障易于发现及时处理 ,而中性线的触头导电不良难以发现 ,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故 ,因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头。但是 他在第8项中又说:
王厚余先生的《四极开关应慎用》 一文中提到:其中关于中性线过流保护的条文都规定不论中性线粗细 ,只需断开 有关相线 ,不必断开中性线。这是因为断开有关相线后中性线电流自然消失 ,中性线过流问题不复存在 ,而少一个中性线线触头导电不良故障易于发现及时处理 ,而中性线的触头导电不良难以发现
,往往成为“断零”而导致烧坏大量单相用电设备的事故
,因此在可能条件下应尽量减少中性线上的触头。
但是 他在第8项中又说:单相回路的中性线隔离不存在“断零危险 单相回路内如果中性线开关触头导电不良 ,不会出现上三相回路中因“断零”烧坏用电设备的问题 。哪位能告诉我这是怎么回事呢 有点自相矛盾了。
12楼
楼主,我用王老的原话回答你吧!
[
本帖最后由 andyzhang1115 于 2010-6-9 18:25 编辑 ]
回复
13楼
学习了!!
回复
14楼
认真学习过了 谢谢
回复
15楼
学习下 顺便搜索下老王的书
回复
16楼
二者没自相矛盾,都是对的
回复
17楼
画个图,分析一下就明白了。
回复
18楼
同学们画个图出来吧,我还是不明白原理
回复
19楼
这不矛盾,自己画个图看下!:lol
回复
20楼
如果断“零”的话,有些单相设备电压超过220V,有些单相设备达不到220v,看看基础的书就都明白啦!我也是以前看书才知道的:victory:
回复
21楼
就是一个中性点漂移的问题,单相断开解决不了中性点漂移的问题,N线上继续带电,三相断开解决中性点漂移的问题,N线上无电流。
回复