现在遇到一工程,需要dn800的污水管1000米,但是覆土达13米,请问用什么样的管材最好?
现在遇到一工程,需要dn800的污水管1000米,但是覆土达13米,请问用什么样的管材最好?
2楼
可以考虑HDPE增强型缠绕管 环刚度选择12KN/M*M
回复
3楼
覆土这么深不考虑设提升泵站吗?
回复
4楼
一般情况下,覆土五米就要做提升泵站了,要不然长距离敷设管道不经济阿
可以考虑预应力混凝土管道
回复
5楼
覆土13米?好恐怖啊,我最深也就做到过7、8米,设计得那么深审核恐怕是不会通过的。
回复
6楼
很有道理!
回复
7楼
最深6米,13米违规
回复
8楼
用夹砂玻璃钢管嘛
我做过设计埋深为25m,施工后实际埋深为30m的,只不过是雨水,DN2600的
环刚度选大点就行
回复
9楼
好恐怖啊,13M的埋深,一般7-8m就要考虑提升泵站了.你那设计的地下水位多少呢?要是在地下水以下.还要考虑渗透,腐蚀.维修管理等,那怎么搞呢?
回复
10楼
我还想请问下上楼的同志,你那25m 的埋深设计和通过的原因条件是什么?不知道能不能具体说说,大家一起讨论看看 呢?
回复
11楼
值得讨论!
回复