请高位高人帮忙: 本人现在正准备做一个高层,建筑柱网尺寸大概为3*7.8、5*7.8 高度为100m,中间部位靠北侧有一个剪力墙筒体,筒体尺寸为7.2*15.6,其余地方没有剪力墙。请问,这种布置属于哪种结构体系?是属于框架剪力墙结构还是框架核心筒结构?它俩的本质区别是什么呢?!从柱网布置上能看出是什么结构体系? 特别期待!!!
请高位高人帮忙:
本人现在正准备做一个高层,建筑柱网尺寸大概为3*7.8、5*7.8 高度为100m,中间部位靠北侧有一个剪力墙筒体,筒体尺寸为7.2*15.6,其余地方没有剪力墙。请问,这种布置属于哪种结构体系?是属于框架剪力墙结构还是框架核心筒结构?它俩的本质区别是什么呢?!从柱网布置上能看出是什么结构体系?
特别期待!!!
2楼
1.框剪以框架和砼筒二者为主抗侧力,后者以砼筒为主。框架部分前者担30-50%,而后者只有10-30%。不过前者和后者同为柱墙协同工作的砼结构。
2.体系布置上前者对筒要求低,而后者对筒的平面尺寸大小要求及受力能力有具体指标。
3.在建造高度上前者小于后者.
4.具体设计时不是由框架和筒组成的结构就是框架核心筒结构,一要看有关结构布置的要求,二要看计算后的抗侧力能力。但在开始布置结构时就宜据工程情况定性把握。
回复
3楼
同意二楼的意见
回复
4楼
谢谢二楼的讲解!!!!
回复
5楼
讲解的很清楚,谢谢贡献
回复
6楼
比较省时准确的高层绘图
高层一般裙房以上是标准层,,
裙楼就没得说了,一层一层画
要标准层,我院是根据结构的侧向刚度来决定做几个结构标准层的(梁,柱),,
选侧向刚度比较接近的几层做一个标准层,
在画梁图时,次梁和一些跨度不大的主梁的配筋在几个标准层里都相同是,只第一个标准层画,
也就是说第一标准层所有的梁,柱都要画,,其它的标准层只画配筋不同的相,这样就快多了,,施工也方便,改起来也方便啊,,
板--不同的混凝土标号画一张,尽量人工归并。当然屋面要别加一个标准层了
回复
7楼
框筒一般只有周边有柱,中间无柱或少柱!
回复
8楼
哈哈 二楼说的很详细
回复
9楼
从结构原理上讲,它们是属于同一类结构形式。它们之间的区别主要是:
1.剪力墙的位置上有所不同;
2.剪力墙的数量有所不同。
回复
10楼
框架剪力墙和框筒的变形曲线都是弯剪形的,受力性质是相同的。高规表3.9.3注3可以看出,当高度不超过60米时,二者的受力性能还是相同的。
回复
11楼
框架剪力墙和框筒的变形曲线都是弯剪形的,受力性质是相同的。高规表3.9.3注3可以看出,当高度不超过60米时,二者的受力性能还是相同的。但是本项目已经超过60米,应该属于框架-核心筒结构,受力性能不同于框架剪力墙结构,应该注意剪力滞后带来的柱子轴力不均匀问题。
回复