紧急:地下室顶板反梁排水怎么办?
xiaomeileung
2009年12月01日 19:08:49
只看楼主

紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。怎样预留洞排水 或 做排水管 或结构板怎样找坡??紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。:( :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-12-1 19:12 编辑

紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。怎样预留洞排水 或 做排水管 或结构板怎样找坡??
紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。
紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。
紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。
紧急:地下室顶板反梁排水怎么办? 90x130米。
:( :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q

[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-12-1 19:12 编辑 ]
免费打赏
lytliangyantao
2009年12月05日 08:14:00
12楼

又一个书呆子:L
回复
kaka
2009年12月07日 22:40:55
13楼
直接梁上贴板面留过水孔,不要让有积水就可以了,不用处理的
让结构的难受去吧
回复
lwei6161
2009年12月08日 10:48:45
14楼
我一般也是在贴板面上预留空洞,将渗水排至一侧,再设集水坑将水排走
回复
fine_2009
2009年12月08日 16:14:04
15楼
梁上靠板位置留几个过水套管,然后不管了。土壤里有点积水我们还用管吗?
上面路面什么的雨水正常设雨水井用管道排出,管道设在梁上。
回复
maoxinqing
2009年12月08日 17:01:30
16楼
地下室有必要做结构找坡吗?典型的看地下车库对地面坡度要求的说明。

其实没有必要,因为地下室本来的水量就不大,直接在反梁上留洞,方便以后做沟就好了
回复
liangyong_cn
2009年12月10日 08:49:35
17楼

说的对,土壤积水是正常的,只要不长期泡水就可以了。
回复
z89619473
2009年12月10日 10:24:22
18楼
这个问题在我这里主要是建筑结构专业解决,靠我们水专业排水不现实,上反梁坑里的不仅仅是水而是含水量较高的泥,我们如何来排水!!
回复
deer13
2009年12月13日 10:15:05
19楼
顶板上梁间填碎石填料。。。。下面做暗沟排雨水。。。沟末端设置雨水连通管与排水井。。个人愚见。。
回复
hpmm_35
2009年12月15日 10:46:59
20楼
上返梁靠排水专业很难处理好(排水设在板上不行,设在板下更不象话,不可避免要出现“集水坑现象”,我碰到这种情况,最后与结构商量,结构做了处理。
回复
chongjun2000
2009年12月15日 13:32:14
21楼
反梁的建筑还没见过 什么情况下有啊?就地下室吗
回复

相关推荐

APP内打开