请教:上海规范上的稳高压消防给水系统的选用是否就是
yangyang130
2005年07月06日 15:52:16
只看楼主

请教:上海规范上的稳高压消防给水系统的选用是否就是消火栓系统:消防主泵+稳压泵 消防主泵+气压罐 消防主泵+稳压泵+气压罐这三种是否都可以用,他们的优缺点是什么?喷淋系统:消防主泵+稳压泵 消防主泵+气压罐 消防主泵+稳压泵+气压罐这三种是否都可以用,他们的优缺点又是什么?印象中喷淋系统都做了消防主泵+稳压泵+气压罐

请教:上海规范上的稳高压消防给水系统的选用是否就是
消火栓系统:消防主泵+稳压泵
消防主泵+气压罐
消防主泵+稳压泵+气压罐
这三种是否都可以用,他们的优缺点是什么?
喷淋系统:消防主泵+稳压泵
消防主泵+气压罐
消防主泵+稳压泵+气压罐
这三种是否都可以用,他们的优缺点又是什么?印象中喷淋系统都做了消防主泵+稳压泵+气压罐
免费打赏
wpeipei
2005年07月06日 21:36:52
2楼
消防主泵+稳压泵+气压罐

消防主泵+稳压泵+气压罐
回复
yangyang130
2005年07月07日 14:19:38
3楼
望各位前辈详细指教!自己顶一下
回复
wpeipei
2005年07月07日 21:24:32
4楼
不是告诉你两个系统都是 “消防主泵+稳压泵+气压罐 ” 了嘛??用别的不叫“稳高压”系统。。
回复
zzx1354
2005年07月07日 22:00:15
5楼
4楼的兄弟能不能说详细一点啊!我刚毕业,还希望你多多指教
回复
yangyang130
2005年07月08日 11:29:22
6楼
可您没告诉我为什么?单是消防主泵+稳压泵或者消防主泵+气压罐不可以吗?
回复
wpeipei
2005年07月09日 04:16:01
7楼
这个完全可以去查“上海民用水灭火设计规程”,前面有很详细的“稳高压系统”的定义,你看看那个就明白了。主要句子是“当压力降至一定时候联动消防主泵”

我很难解释这个问题,因为这是定义,我认为就原理上来说“消防主泵+稳压泵或者消防主泵+气压罐”或者在外地“屋顶水箱+稳压装置+消防水泵”都可以达到稳高压的效果,但是规范上说不是。。
回复
tcwhx
2005年07月09日 11:05:54
8楼
同意7楼说法
回复
yangyang130
2005年07月18日 15:04:57
9楼
我请教了本院的前辈,他说原理上可以,不过一般用到稳高压系统的都用消防泵+稳压泵+气压罐
回复
bj2574
2005年07月18日 22:13:03
10楼
消防主泵+稳压泵构不成稳高压系统!除非稳压泵够大并一直运行,我晕了.
消防主泵+气压罐也构不成稳高压系统!不然,压力一下降消防主泵就启动,不仅我晕倒了,大家都得倒.
以前有很多此类贴子,可去一看.
回复
bj2574
2005年07月18日 22:18:13
11楼


原理上也不可以,他不懂稳压系统的工作原理.目前只有"消防主泵+稳压泵+气压罐"才构成稳高压系统.
回复