请教:上海规范上的稳高压消防给水系统的选用是否就是消火栓系统:消防主泵+稳压泵 消防主泵+气压罐 消防主泵+稳压泵+气压罐这三种是否都可以用,他们的优缺点是什么?喷淋系统:消防主泵+稳压泵 消防主泵+气压罐 消防主泵+稳压泵+气压罐这三种是否都可以用,他们的优缺点又是什么?印象中喷淋系统都做了消防主泵+稳压泵+气压罐
请教:上海规范上的稳高压消防给水系统的选用是否就是
消火栓系统:消防主泵+稳压泵
消防主泵+气压罐
消防主泵+稳压泵+气压罐
这三种是否都可以用,他们的优缺点是什么?
喷淋系统:消防主泵+稳压泵
消防主泵+气压罐
消防主泵+稳压泵+气压罐
这三种是否都可以用,他们的优缺点又是什么?印象中喷淋系统都做了消防主泵+稳压泵+气压罐
12楼
俺来说两句。
还有局部稳压的临时高压消防系统,仔细研究一下好像区别是气压罐容积不一样,这样看来似乎脱裤子那个。
不过上海消防界很自豪,比别的地方多种系统。
系统太多好头晕。
回复
13楼
哦,同意,只有消防主泵+稳压罐+稳压泵才是。。我开始没想清楚。原因是控制上没办法实现。
消防主泵+稳压泵这种情况首先会不节能,并且消防主泵在失火打开消火栓时回开开停停。。
消防主泵+气压罐这种情况消防主泵在失火打开消火栓时也会开开停停。。
回复
14楼
不同意。主要是气压罐容积要满足主泵在N分钟内启动并且最不利水枪(或喷头)在此期间的用水要求。否则规定气压罐出水流量干嘛。
回复