60A的计算电流,电缆选多大
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月06日 20:01:50
只看楼主

做了个方案,低压柜出线开关250A,计算电流200A,电缆选4×95的。分配盘出线开关100A,计算电流60A,电缆选4×35的。感觉电缆大了些,但根据上下级选择性和想到启动电流的影响,有感觉可以。请高手把把脉。多谢。

做了个方案,低压柜出线开关250A,计算电流200A,电缆选4×95的。分配盘出线开关100A,计算电流60A,电缆选4×35的。感觉电缆大了些,但根据上下级选择性和想到启动电流的影响,有感觉可以。请高手把把脉。多谢。
免费打赏
hgl_1
2005年07月07日 18:09:45
12楼
我选的就是铜芯的,铝的没有这么大的载流量。开始忘了说了。
回复
sleepinggod
2005年07月07日 19:16:28
13楼
有道理以下是引用ak2000ghost在2005-07-06 20:24:25.0发表的内容:

有道理,你可以记住:10平方以下的×5一般是最大电流,100平方以上的×2
10-25平方的×4,35-100平方的×3,25-35的×3×4都可以,
还有,架空比穿管降一个等级
上面是铝线的,铜线可以再×1.5
回复
hgl_1
2005年07月07日 19:47:20
14楼

开关用带短延时保护脱扣器的断路器就可以不用效验短路热稳定性了吧?如果需要应如何效验呢?
回复
hgl_1
2005年07月09日 11:15:53
15楼
顶一下
回复
nc6000
2005年07月10日 15:18:48
16楼

电缆的载流量应该大于250A,因为保护电缆的开关(断路器)你选的是250A啊
回复
hgl_1
2005年07月10日 20:04:03
17楼
哦,那到是,电缆载流量要比断路器长延时大。
回复
han2003
2005年07月10日 22:00:57
18楼
电缆用YJV就可以,35的用25就可以。
回复
iamqhy
2005年07月14日 11:22:07
19楼
你的60A是用满嘛?如果是满载的话那需要12.5个左右就差不多了,如果你算的是通常情况下的话那就需要25个了
回复

相关推荐