请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?
请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?
2楼
同求答案·~~~~:) :)
回复
3楼
避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电
意思就是如果出现管道交叉,顺序靠后的应该避让顺序靠前的。
不过楼主所说的顺序好像有点问题。应该是自流管(无压管)——风管——压力管——电管——弱电吧
回复
4楼
走廊内同一走向不同管道在垂直高度分层布置,一般是电管(通常是桥架)最高,其下是风管,再下是压力管,重力管最低。交叉避让的原则是电管让水管、有压让无压、水管让风管、小管让大管。垂直方向桥架在最高处是因为电管怕水,所以水管(无论是有压管还是无压管)都应该在电管下面;风管一般不带水,但是空调送风管往往会有凝结水产生,做的不好还是有滴水的可能,所以最好也在桥架下面。