“大家见过这样的梁和柱子,我该怎么办?(附图)”那我该怎么办?帮帮忙
jld2854
jld2854 Lv.2
2009年12月02日 14:07:20
只看楼主

我看了“大家见过这样的梁和柱子,我该怎么办?(附图)”的帖子。想到自己我刚毕业现在在甲方工作,领导说让我负责消防、空调、弱电现场,我工作了一个月,发现了很多问题,消防、空调、弱电的没有正式图纸,边施工边出图;冷热水管管材是镀锌钢管,连接方式为焊接,支管与主管的链接居然是在主管上点个洞再焊上支管;保温层外只是简单的用胶带缠上。消防管管材是镀锌钢管,连接方式存在焊接。我和领导提过,也向监理下了联系单,第一个单子我还是发单负责人、执行人。后来的单子就把发单负责人、执行人签字给删了。单子发倒监理那就没下文了。前两天工程部在做一个工程项目计划文件,在消防、空调、弱电的责任人那栏写的我名,我不小心看见了。要求他们把我名去掉,到现在这文件还没弄出来,消防、空调、弱电的责任人那栏没有填写人名。

我看了“大家见过这样的梁和柱子,我该怎么办?(附图)”的帖子。想到自己
我刚毕业现在在甲方工作,领导说让我负责消防、空调、弱电现场,我工作了一个月,发现了很多问题,消防、空调、弱电的没有正式图纸,边施工边出图;冷热水管管材是镀锌钢管,连接方式为焊接,支管与主管的链接居然是在主管上点个洞再焊上支管;保温层外只是简单的用胶带缠上。我不想离开,我认为对于一个刚毕业的学生,弄够马上接触到消防、空调、弱电等现场东西是很不容易的。我想抓住这个机会。
可是...................。(我是试用期还没有和他们签合同)
各位前辈,我该何去何从啊!:L
免费打赏
miyue1231
2009年12月02日 16:10:09
2楼
没有附图呀,空调冷热水管没必要用镀锌钢管,采用焊接钢管,大于32采用焊接,小于丝扣连接,支管管径与主管管径相差两号以上是可以再主管上开洞,直接焊接支管,开洞尺寸等于支管内径,支管严禁插到干管。消火栓管道可以用焊接钢管(减小成本),大于等于100的焊接连接,小于丝扣连接。喷淋管道采用镀锌钢管,大于100采用沟槽连接,小于丝扣连接。喷淋管道严禁焊接。
回复
jld2854
2009年12月02日 19:45:33
3楼
“冷热水管管材是镀锌钢管,连接方式为焊接,支管与主管的链接居然是在主管上点个洞再焊上支管;保温层外只是简单的用胶带缠上”这是指给排水的管道
回复
jld2854
2009年12月02日 19:50:23
4楼
消防喷淋水管 DN80
回复
jld2854
2009年12月02日 19:53:49
5楼
给排水的 冷热水 DN80
回复
jld2854
2009年12月02日 19:56:47
6楼
弱电部分 这个好像还可以
回复
jld2854
2009年12月02日 20:01:23
7楼
给排水主管支管点洞焊接的
回复
miyue1231
2009年12月03日 09:27:39
8楼
规范要求生活给水管严禁焊接,或必须二次镀锌。北京生活给水管已经不能采用镀锌钢管了。 插座是220V的吗,怎么黄、绿、红三相都有呀,而且缺少保护地线(PE线),规范要求黄绿色。线预留的有些过长,有点浪费。
保温材料主要注意应采用不燃或难燃材料(即B1级以上),另外注意保温厚度(设计定),做法不美观,凑合了。
回复
ligozzg1
2009年12月03日 12:07:40
9楼
你不是一个人啊,给领导汇报,整他丫的。
回复
js-jiangpengyun
2009年12月03日 16:15:49
10楼
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wy711637
2009年12月04日 17:28:11
11楼
wo 呵呵 太搞笑了 这种工程都干的出来 修理施工对啊 还想什么呢
回复

相关推荐