配电系统一测量问题把我难住了
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2009年12月02日 18:53:17
只看楼主

完成一项设备技术评估任务,用DT-9258型钳流表测量一TN-S 380V配电系统的总进户线,其数据如下: A相:9.8A B相:7.85A C相:10.04A N :10.36A这个测量结果把我难住了。怎么N线的电流比相线上的电流还大呢,这可咋计算呀?请大家帮忙,根据所测数据,如何计算“有用功率、视在功率”?

完成一项设备技术评估任务,用DT-9258型钳流表测量一TN-S 380V配电系统的总进户线,其数据如下:

A相:9.8A
B相:7.85A
C相:10.04A
N :10.36A


这个测量结果把我难住了。怎么N线的电流比相线上的电流还大呢,这可咋计算呀?
请大家帮忙,根据所测数据,如何计算“有用功率、视在功率”?
免费打赏
hongan-ln
2009年12月03日 18:56:55
12楼
为防止测量方法出差错,今天换了一块同型号钳流表,采用较长时间在线、逐线观察,记录结果如下:
●A: 9.70~9.91A
●B: 7.60~7.89A
●C: 10.15~10.36A
●N: 10.40~10.53A

根据测量结果,我觉得,表的读数还算可以。
另外,有必要再找两块其他型号的表,再度进行测量吗?
回复
qiqi19801209
2009年12月04日 10:19:16
13楼



这个解释很有道理!:victory:

还有那位叫TN-s的哥们:“蛋腚”“蛋腚”;气大伤身啊!!:lol
回复
xj.7204
2009年12月04日 10:33:07
14楼
C相所带的照明负荷较多,且多为气体放电灯,我怀疑用于庭院照明有关。
回复
ccc678
2009年12月04日 12:21:49
15楼
这个功率因素是不能计算的,因N线含有3n 次零序谐波。
回复
icebern
2009年12月04日 15:36:07
16楼
那一般正常的时候是什么结果呢,应该怎么计算
回复
icebern
2009年12月04日 15:36:54
17楼
那正常的时候应该怎么计算呢,还得看看大家的办法
回复
liuwj333
2009年12月07日 10:46:46
18楼
4楼、6楼、15楼说的对,是谐波所致,无法计算。
回复
hongan-ln
2009年12月07日 19:59:06
19楼
应该是谐波导致的N线电流过高。
查了一下资料:
在电力系统中,谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中, 由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载, 出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等,变频器主要产生5、7次谐波。
电力电子装置等非线性装置也要消耗无功功率,特别是各种相控装置。 如相控整流器、相控交流功率调整电路和周波变流器,在工作时基波电流滞后于电网电压,要消耗大量的无功功率。另外,这些装置也会产生大量的谐波电流,谐波源都是要消耗无功功率的。二极管整流电路的基波电流相位和电网电压相位大致相同,所以基本不消耗基波无功功率。但是它也产生大量的谐波电流,因此也消耗一定的无功功率。

因此说,通过测量的结果,来换算功率数据,可真的不简单了。如果是这样,则这种简单的测量也就显得没有多大意义了。真的如此吗?
回复
hongan-ln
2009年12月07日 20:15:14
20楼
据资料介绍:
谐波电流,对公用电网是一种污染,它使得用电设备所处的环境恶化。由谐波引起的各种故障和事故不断发生,谐波危害的严重性引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。
  (1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
  (2)谐波影响各种电气设备的正常工作。 谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。
  (3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,危害大大增加,甚至引起严重事故。
  (4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表计量不准确。
  (5)谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致数据丢失,使通信系统无法正常工作。


真的这样,以上的测量结果,是真实的吗,你还相信咱们常用的仪表吗?
回复
hblsj1
2009年12月08日 08:39:01
21楼
学习啊 学习啊 学无止境!!:time:
回复

相关推荐