http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1450501&extra=%3D1&ofid=0&page=1上面的为原帖的连接,等了半天没人回应就重新发帖了。 1、假如此建筑为小于50m的一类公共建筑,或是小于100m的居住建筑,及高规8.2.1所说的可才采用自然排烟的的方式。此种情况,根据高规6.1.2.3,前室已经分开设置,这种情况楼梯间应该可采用自然排烟。靠外墙的前室也可采用自然排烟。
上面的为原帖的连接,等了半天没人回应就重新发帖了。
1、假如此建筑为小于50m的一类公共建筑,或是小于100m的居住建筑,及高规8.2.1所说的可才采用自然排烟的的方式。
此种情况,根据高规6.1.2.3,前室已经分开设置,这种情况楼梯间应该可采用自然排烟。靠外墙的前室也可采用自然排烟。
2、假如此建筑为大于50m的一类公共建筑,或是大于100m的居住建筑,根据高规8.2.1楼梯间及2个前室都应该机械加压送风。
机械加压的时候。根据高规P38的注解。
楼梯间由于是单扇门,风量应该乘0.75的系数。
靠外墙的前室风量应该不用乘系数。
下面那个前室,是单扇门,有2个出入口(及左边室内与右边合用前室),风量应该是乘0.75再乘1.5-1.75。
合用前室?我不知道该算单扇门还是双扇门,还有其出入口是几个?
高规P38的注解所说的单扇门和双扇门及出入口是怎么来定的。