食品废水 气浮+接触氧化 运行问题!
t185515612
t185515612 Lv.2
2009年12月02日 21:54:02
来自于水处理
只看楼主

2009-12-2 接触氧化后用什么样的沉淀池好?斜板的可以么?2009-12-7 谢谢大家的建议,我这个处理站有3个接触氧化池,一接后面是斜板沉淀池,二 三接后面是竖流沉淀池,不过最近由于斜板沉淀池排泥不及时,把里面的填料全部顶起,结果填料都水平了,只能再换填料了(蜂窝状),由于我刚接触接触氧化,看资料说斜板沉淀池不适合做二沉池,所以想知道接触氧化后接斜板沉淀池是否合理,想听听大家意见。看来也不算是设计不合理了。进水大概400方每天。另外还有问题要请教

2009-12-2 接触氧化后用什么样的沉淀池好?斜板的可以么?
2009-12-7 谢谢大家的建议,我这个处理站有3个接触氧化池,一接后面是斜板沉淀池,二 三接后面是竖流沉淀池,不过最近由于斜板沉淀池排泥不及时,把里面的填料全部顶起,结果填料都水平了,只能再换填料了(蜂窝状),由于我刚接触接触氧化,看资料说斜板沉淀池不适合做二沉池,所以想知道接触氧化后接斜板沉淀池是否合理,想听听大家意见。看来也不算是设计不合理了。进水大概400方每天。另外还有问题要请教
1)接触氧化在不进水或进水很小的情况下(车间停产两个月),能不能停止曝气或者间隔曝气,最长能停多久?
2)接触氧化要不要回流污泥,特别是进水cod突然增加,回流污泥是不是能增加一定的处理能力?
3)如果一接内换填料,在回流二 三接的污泥的情况下要多久才能把一接内的膜挂好?如果所有池子都换填料,最快能多久挂膜成功?


2009-12-11 又有新问题了,为了不让一接后的斜板沉淀池里的泥太多,我就把所有沉淀池的泥都排到调节池了,然后又经过气浮池,结果气浮的效果很不好,出水里有好多生化泥,还搞的气浮的溶气释放器堵了。我就想把沉淀池的泥都直接排到污泥储池,然后用压泥机压出来,可是这泥含水率又太高,根本不好压泥。大家帮我想想办法吧,怎么处理沉淀池里的泥?
我这的流程是 集水井--调节池(180方)---气浮(两个串连)---一级接触氧化池(165方)---斜板沉淀池(52方)----二级接触氧化池(226方)----竖流沉淀池(48方)----三级接触氧化池(268方)----竖流沉淀池(27方)----排放
进水300--400方每天 气浮出水cod2500 出水要求500
最后一个竖流沉淀池是不是有点小了?

2009-12-12谢谢指教, 我准备一部分回流,一部分打到污泥储池里再压滤脱水。
只能多试了。
还有我只接触过用阳离子PAM进行污泥脱水,只要生化污泥所占比例不是很大,效果还是很不错的。
有人用阴离子PAM进行污泥脱水么?效果怎么样?PAC又是和哪种PAM一起使用进行污泥脱水呢?
问题有点多能回答哪个都行,谢谢了!
2009-12-16 非常感谢happypjw的回帖,让我学到了很多东西,我看到了这个工程的图纸了,第一接触氧化池原来是水解酸化池的,所以后面跟了斜板沉淀池,至于斜板沉淀池填料的冲洗我觉得挺麻烦的,那个换填料的环保公司的说最好一个季度放空冲洗一次。可能还是排泥不很及时吧,斜板沉淀池里总浮起条状的黑泥。由于压泥设备有限,不可能完全把含水率这么高的泥直接压除,所以我还是决定一部分回流(只回流到一接和二接,这样不会对出水有影响),一部分打到调节池里,(只要气浮效果不变差,吸附一定的cod的活性污泥,在气浮阶段就会被去除,从而起到降低污泥负荷的作用)。气浮刮除的泥含水率还低点,所以比较好脱水。
接触氧化池长时间不曝气,我担心挂在膜上的生物内部发生厌氧反应,产生气体使膜上的生物脱落。不知道是否会有这种情况?
还有就是接触氧化回流污泥会增加回流泵的电费,还有就是消耗一部分溶解氧(同时可以降低一部分污泥负荷),要多开风机,除此之外它会对膜上的生物有什么不利影响么?
2009-12-16 我发现今天的压泥效果还可以,可能是前几天车间开机生产,使污泥里的物化泥含量增加,所以泥也就好压了,这倒让我对阴离子PAM有了新看法。
看现在这效果也不比加阳离子PAM差多少。如果一直保持这效果的话,我觉得倒没有必要换成阳离子了。毕竟换阳离子要加一个溶药箱,而且阳离子比阴离子贵好多的,
不过有时间我还是要对比一下加阴阳离子的不同效果的,再决定是否要把阴离子换成阳离子。
我用的是带式压泥机。

[ 本帖最后由 t185515612 于 2009-12-23 19:02 编辑 ]
免费打赏
niaoyanz
2009年12月03日 08:33:59
2楼
最好不要用斜管,
用竖流的吧!
回复
xiaomiu1234
2009年12月03日 08:36:38
3楼
我有灌水了,等着挨版主扣分吧,呜呜。。还有改正的机会,赶紧努力吧!我有灌水了,等着挨版主扣分吧,呜呜。。还有改正的机会,赶紧努力吧!我有灌水了,等着挨版主扣分吧,呜呜。。还有改正的机会,赶紧努力吧!我有灌水了,等着挨版主扣分吧,呜呜。。还有改正的机会,赶紧努力吧!顶
回复
ganqiang_1982
2009年12月03日 09:40:31
4楼
可以去比较下,不过我是一般不用斜管,用竖流,但是有时候也要看是什么废水,找本书比较下市最好的方法,根据你的实际情况选择
回复
gsxpires
2009年12月03日 10:42:28
5楼
我们公司做的一般都接斜管沉淀池
回复
yanqin23
2009年12月03日 11:26:56
6楼
斜板效果好,占地小,成本高
回复
gaochong2006
2009年12月03日 11:35:21
7楼
接触氧化要不要回流的,不会流的话会不会效果不好

你所指的回流是指污泥吧
回流不回流
也是看工艺的需要

[ 本帖最后由 surftang 于 2009-12-3 13:46 编辑 ]
回复
lj8257402
2009年12月03日 13:57:59
8楼
一般用斜板 不过也用过竖流
回复
depression
2009年12月03日 14:58:14
9楼
用什么形式沉淀池,跟水质有关系。用斜管可以减少占地面积,但如果脱落生物膜生长在斜管/斜板上,会增加斜管阻力,甚至会堵塞斜管,而且附着的生物膜上浮会影响出水水质。
回复
mk9520
2009年12月04日 09:50:48
10楼
你这句话不对,
接触氧化池后面是不好用竖流沉淀的
回复
lanyezi2009
2009年12月04日 11:35:01
11楼
大家都说的有道理,我该听哪一个呀