本人是从事DDC控制的
在工程中会使用以上2种系统设计,在控制中会有一些问题,向各位请教
1,1次冷冻泵系统的压力设定?
2,2次冷栋泵系统的压力设定?
3,2次冷栋泵系统的流量控制及台数控制?
希望有过此类工作经验的人指导!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • powerwwk
    powerwwk 沙发
    2.二次泵采用变频控制,以最不利点压差控制流量. -不是很明白!
    2005-07-11 22:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • powerwwk
    powerwwk 板凳
    1,1次冷冻泵系统为压差系统
    2,2次冷冻泵系统可以为压力或差压(差压在末端)。现以压力控制参考。
    3,1次冷冻泵系统一般作定流量
    4,2次冷冻泵系统为定流量,主送水为变流量,负荷设备采用电动比例二通阀!
    2005-07-08 11:43:08