地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风方案讨论!!!!
wl9628011
wl9628011 Lv.2
2009年12月03日 10:57:40
来自于通风排烟
只看楼主

地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风如果是合用风机及风道的话 两个方案,哪个好?两个方案是否都是可行?1.加大风机风量 (地上风量+地下风量) 送风口均为自垂百叶风口 地下防烟楼梯间风口适当加大,地上部分常规考虑 2-3层设置一个风口,屋顶风机加止回阀2.风机风量常规计算, 送风口均为常闭多叶送风口,地上火灾 地上开,地下火灾 地下开。屋顶风机不设止回阀

地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风如果是合用风机及风道的话 两个方案,哪个好?两个方案是否都是可行?
1.加大风机风量 (地上风量+地下风量) 送风口均为自垂百叶风口 地下防烟楼梯间风口适当加大,地上部分常规考虑 2-3层设置一个风口,屋顶风机加止回阀
2.风机风量常规计算, 送风口均为常闭多叶送风口,地上火灾 地上开,地下火灾 地下开。屋顶风机不设止回阀
免费打赏
暖小流
2009年12月04日 21:23:30
2楼
题目挺好的,目前在学习中,我也很想知道,希望高手指点

[ 本帖最后由 suojing1266 于 2009-12-11 17:23 编辑 ]
回复
lzy080808
2009年12月06日 13:25:59
3楼
这个问题审图公司都不明白,规范太垃圾
回复
wpdsk
2009年12月07日 09:23:23
4楼
第一种方案是可行性差的地下室无法保证最小风量要求。不用止回阀。建议按第二种做法比较合理
回复
lingxing1
2009年12月08日 13:06:40
5楼
我们的常规做法也是第二种方案,第一种风量能否保证是个问题,要是第一种的话也应加止回阀的
回复
waj
2009年12月11日 10:23:22
6楼
第一种方法较好,可以在风口处加对开多叶调节阀控制风量。