图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证?
图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证?
2楼
我不懂,不知有没有这样的产品,请高手把脉。
回复
3楼
再请高手。
回复
4楼
是不是太幼稚了?怎么没人解答?
回复
5楼
顶
回复
6楼
QF1瞬动应为6000-7000A
DW15瞬动8000A
回复
7楼
DW15作为主开关,不应在设置瞬动了吧。QF1瞬动6000A,长延时只有250A,为24倍,不知有没有这样的断路器?
回复
8楼
我的是理论值,实际设备你自己查吧。
如果没有QF11应该加瞬动
DW15主开关好象也应该要瞬动吧!
回复
9楼
我看错了
QF1不能6000A
应该4500A
回复
10楼
如果QF1每有那么大的倍数的设备,QF11更找不到了。QF11为实现选择性,需要瞬动要大于3950A,是长延时的40倍。
QF1选6000A也可以,QF1是低压柜出线开关,QF11是配电箱出线开关,两者距离总有个100多米,用6000A实现选择性也对着呢。
回复
11楼
那位对产品熟悉,请发表看法
回复