设计的配电图,请教是否正确
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月07日 18:05:13
只看楼主

图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证?

图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证?

1120730704008.jpg

免费打赏
hgl_1
2005年07月08日 21:29:45
12楼
看的多,答的少。
回复
caibingchen
2005年07月08日 21:52:33
13楼
上下级间配合的动作电流好像有比值要求
回复
大鼻山
2005年07月08日 21:52:36
14楼
理论上似乎可以(精心拼凑的数据),但实际上很少那么做,因为成本太高(开关和线路都贵),也许得不偿失。

而且你的短路电流是何种类型的?短延时最顶级要0.6秒了吧?线路热稳定能抗住吧?

我一直的观点是:跟高压系统不同,380V不推荐过分强调配合性,要进行性价比较再做决定
回复
hgl_1
2005年07月08日 22:11:14
15楼
呵呵,大鼻兄确实厉害,这个方案确实是希望找到一个平衡点而做的。QF11至QF111的线路选vv3*35的,QF1至QF11的线路选vv3×95的。都不长,总共两百米吧。短路电流是三相短路电流,确实是算出来的。线路热稳定性刚算了,QF1保护到QF111的话,35的线路抗不住了。单相短路问题到不大,可以选用漏电保护的断路器。
我想这样的讨论可以更有利于知识的掌握。
回复
大鼻山
2005年07月08日 22:23:46
16楼
380V系统里,有时候难以作到完全的配合性,即使你精心打造的图纸里也是如此。比如,F3接近QF111的安装点,那么QF111下端附近若短路,则电路电流跟F3点基本相同,此时,QF111和QF11显然都可以动作,从而失去配合性。

此外,要密切关注一个细节问题:当要讲究配合性时,受电配电箱的主开关不宜采用断路器了(而你图里还是如此),否则你的断路器间的配合几乎就是空话。
回复
大鼻山
2005年07月08日 22:29:25
17楼

三相短路电流涉及到稳定校验问题,而单相短路涉及到短路灵敏性,但灵敏度不足时,并不能完全由RCD来替代(比如TT系统怎么办?);而且,既带三段保护,又带RCD保护的断路器何处寻找?具体是什么型号?
回复
hgl_1
2005年07月08日 22:45:54
18楼
在QF111点附近短路时,实际上QF111和QF11之间是通过短延时的时间性来保证选择的,所以我没有写瞬时保护电流,是想把瞬时保护去掉,但确实不知有没有这样的产品,这也是我问的一个问题。可是即带三段保护,又带RCD的断路器应该还是有的。三菱的就有。
另外图显示的不清楚,配电箱的主进线开关选的是隔离开关,图小了看不清楚。
选择QF1带瞬时保护就是为了保护到QF111上端,这样可以减少短路时的影响范围,但确定不了的是这样的情况下QF11和QF1会不会有冲突。
希望跟大家共同讨论。共同进步。
回复
hgl_1
2005年07月09日 11:14:37
19楼
顶一下
回复
大鼻山
2005年07月10日 00:08:27
20楼

我昨天的举例未抓住要害,应该是QF11的出口(紧贴F2点)短路,短路电流近似为5.94KA,本来是QF11应该动作的,可是因为其延时的缘故,必然要引起上一级的QF1(瞬时为4KA)越级动作,从而失去选择性。

千言万语就是,低压系统一般只影响到单个用户,选择性不用那么严格追求,否则你会掉进沼泽地里去。。。。。这是我从业10多余年的“偏门”经验之一。。。。。