请教 楼梯间应急照明
小天
小天 Lv.3
2005年07月07日 19:54:25
来自于防雷减灾
只看楼主

11 12层的小高层住宅的楼梯间照明应该算二级负荷吗?是双电源供电比较好还是使用自带蓄电池的灯具哪?是否需要在火灾时强制点亮?如何处理呢?

11 12层的小高层住宅的楼梯间照明应该算二级负荷吗?
是双电源供电比较好还是使用自带蓄电池的灯具哪?
是否需要在火灾时强制点亮?
如何处理呢?
免费打赏
zyzylz
2005年07月07日 21:17:46
2楼
我觉得使用自带蓄电池的灯具即可,住宅不是很多人员
回复
ak2000ghost
2005年07月07日 21:34:45
3楼
规范有规定,二类住宅可不设疏散照明。
应急照明的话还是带蓄电池好一点。因为如果要用双电源的话,必须每层都设或者3层左右就设一个双电源箱(规范也有要求)。如果采用后者形式,那就要用预分之电缆了,不然出线回路又会很多,,,,
回复
crazyboy
2005年07月07日 21:37:36
4楼
不清楚你的具体情况,就先蒙着说了:兄台楼里有设火警系统的话,就给他通过火警系统强制点亮,没有的话,我看就算了;至于配电嘛,我的做法经常是双路电源带,因为一般现在楼道里经常都设声光控开关,用白炽灯,很少用蓄电池的。。。
回复
wengpeng
2005年07月08日 09:20:09
5楼
住宅楼梯照明一般采用双电源互投,采用蓄电池的话,维护麻烦,而且一旦维护不及时或不到位(考虑到价格因数,多数住宅小区物管都不可能更换蓄电池灯具,而是换成普通灯具),就会造成应急照明形同虚设!
此类高层住宅一般设置有火警系统,可以过火警系统强制点亮,如果没有设置有火警系统的住宅内,可以在底层值班室内设置应急照明强制点亮控制箱,手动强制点亮应急照明。
回复
小天
2005年07月08日 19:40:12
6楼
多谢各位,不过还是不知怎么处理更好一点。
住宅的楼梯见只有那么几盏灯 也需要3层就做个应急照明配电箱吗?
回复
xujinzhan
2005年07月08日 21:56:10
7楼
不必三层,太教条了吧。
回复
wengpeng
2005年12月14日 22:26:48
8楼
有一个问题:《民规》中规定疏散楼梯间应设备用照明,又在附录中规定备用照明转换时间应小于15秒,所以我现在设计中只能用带蓄电池灯具了,考虑到正常停电,采用双电源切换,致使蓄电池在消防时在被启用,减少蓄电池使用时间,适当延长电池寿命。
回复

相关推荐