塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月07日 21:53:55
来自于断路器
只看楼主

塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。

塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
免费打赏
hgl_1
2005年07月08日 09:23:24
2楼
复式脱扣器好像有好几种,有长延时加短延时的,有长延时加瞬时的,还要长延时加短延时加瞬时的。但是不知道常用的塑壳断路器的复式脱扣器是不是能随便选,还是厂家已经装好了?
回复
ljm
2005年07月08日 10:28:04
3楼
瞬时保护是必须有的,不能去掉
回复
byecar
2005年07月08日 11:03:40
4楼
你选什么厂家就会给你配什么,当然价钱会有区别的。电子式的脱扣器的整定电流和脱扣时间都可在一定范围内调整的。
回复
李兴龙机电科技
2005年07月08日 12:23:36
5楼
找死
回复
zuoxaomin
2005年07月08日 12:52:15
6楼


谁说不能?
连整个脱扣器都可以取掉,做隔离开关用,ABB的F、E断路器;梅兰MT………………都可以!
回复
hgl_1
2005年07月08日 14:06:18
7楼

请详细说明。
回复
hgl_1
2005年07月08日 17:41:41
8楼
那位对三菱的产品熟?不知三菱有没有这样的产品?
回复
大鼻山
2005年07月08日 19:51:34
9楼

严重的逻辑不通!

“因为瞬时动作电流小于三相短路电流,所以要把瞬时去掉”?!我的天老爷呀,你难道还希望瞬时电流比三相短路电流大吗?!比如你的三相短路电流是20KA,你的瞬时动作电流难道可以是21KA(比20KA大)吗?那么还要你的瞬时电流有何用?你的瞬时电流不就是为了保护线路免受短路之害吗?这下可好,短路发生了(20KA),而瞬时动作电流整为21KA了,它还动作个P呀,保护个P呀。。。

更让我伤心的是,这么多回帖的,竟然。。。。。。
回复
xujinzhan
2005年07月08日 21:44:34
10楼
精辟之极!
回复
caibingchen
2005年07月08日 21:49:40
11楼
呵呵,开眼
回复