塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月07日 21:53:55
来自于断路器
只看楼主

塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。

塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
免费打赏
王磊
2005年08月03日 13:40:55
22楼
回复
王磊
2005年08月03日 13:42:25
23楼


真牛
回复
zzdlm_cn
2005年08月03日 15:08:19
24楼
当我顺着2楼往下看时,我暗自嘀咕:不对啊,这种问题还提得出来,居然没人提出反驳意见?此时鼻山斑竹哪里去了?
哈哈,斑竹就是斑竹,我正期待着,他就来了,提着大刀,一如我所想象,一开口就让我大呼过赢!
就此打住吧,再往下就跑题了......
回复
juyongtao
2007年11月26日 20:39:06
25楼
晕!瞬时动作和脱扣器是两回事怎么能相提并论,主要是保护的时间不一样.而且瞬时调整电流一般高于设计电流.如33KW的电机直接启动电流可能会到900A-1000A(国产电机).那有怎么办呢?
回复
juyongtao
2007年11月26日 20:39:53
26楼
晕!瞬时动作和脱扣器是两回事怎么能相提并论,主要是保护的时间不一样.而且瞬时调整电流一般高于设计电流.如33KW的电机直接启动电流可能会到900A-1000A(国产电机).那有怎么办呢?
联系电话:13952581556
回复
malongknowledge
2007年11月26日 21:34:58
27楼


很精辟!
回复
powerxp001
2007年11月26日 22:28:14
28楼
以下是引用malongknowledge在2007-11-26 21:34:58.0发表的内容:
以下是引用electricity在2005-07-09 18:17:47.0发表的内容:
鼻兄发怒了, 是啊, 大家应当明白一点, 即: 断路器的短路分断能力和其短路瞬时脱扣整定电流是两个概念, 断路器的短路分断能力一定要大于其出口的短路电流, 而瞬时脱扣整定电流则相反

不一样
回复