关于地下车库自动报警的疑问
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2005年07月07日 23:45:07
来自于防雷减灾
只看楼主

地下3类车库按照汽车库、修车库、停车场防火规范及火灾自动报警规范均不需做自动报警设计,可是为什么,网上下载的这类车库都有自动报警的设计?希望版主及各位高手给与帮助解答!

地下3类车库按照汽车库、修车库、停车场防火规范及火灾自动报警规范均不需做自动报警设计,可是为什么,网上下载的这类车库都有自动报警的设计?希望版主及各位高手给与帮助解答!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年07月08日 12:19:30
2楼
安全起见。可以超规范设计,现实就是这样。
回复
plainlife
2005年07月08日 13:45:43
3楼

同感!
回复
log417
2005年08月04日 12:00:29
4楼
但也不能乱超啊
人家甲方会说啊
而且规范说可以不做 安全性应该是很高的
为什么现在人都喜欢浪费资源
回复
binghuo
2005年08月11日 20:29:18
5楼
回复
家辉
2005年08月12日 23:24:30
6楼
这有很多方面的原因,一般不会做一个单独的小的车库,如果车库在高层下面、车库有防排烟设施、需要自动联动的设备.....等等这些原因相加很可能车库都要设置自动报警系统。
回复
wuxianchuangyi
2005年08月13日 01:39:32
7楼
什么呀,哪条规范这么规定的?麻烦楼主多读几遍规范再说好不好?
还有人说什么超规范,你遵守规范了吗?
回复
kolmar
2005年08月14日 15:21:45
8楼



说的在理!
回复
binghuo
2006年08月23日 17:16:12
9楼
那对于3类和4类的地下车库,有喷淋和通风系统,我们不做火灾报警该怎么和他们配合,想上一套火灾报警又怕是浪费
回复
linrx
2007年03月19日 22:10:48
10楼
民规里超过25台的车库属一,二级保护对象,详见民规24.2.2.2第四条
回复
linrx
2007年03月19日 22:12:45
11楼
详民规的24.2.2.2第(4)条