30KW的潜水泵能不能直接启动啊?
xppeenngg
xppeenngg Lv.2
2009年12月04日 17:09:28
只看楼主

潜水泵是不是都不能直接启动啊?30KW 潜水泵,可以直接启动吗?变压器有可能使用400KVA的,也可能买一个125KVA的,暂时没定水泵的型号是WQ100-50-30,30KW。[ 本帖最后由 xppeenngg 于 2009-12-6 16:47 编辑 ]

潜水泵是不是都不能直接启动啊?

30KW 潜水泵,可以直接启动吗?

变压器有可能使用400KVA的,也可能买一个125KVA的,暂时没定
水泵的型号是WQ100-50-30,30KW。

[ 本帖最后由 xppeenngg 于 2009-12-6 16:47 编辑 ]
免费打赏
xppeenngg
2009年12月06日 16:50:40
12楼
谢谢各位的建议,如果直接启动,那么,断路器、接触器是不是都要选容量再打一些的啊?
回复
qpss2008
2009年12月06日 18:10:50
13楼
如果变压器容量足够的话直接启动是可以的,但是会对电网造成很大的波动,如果有保护的话很可能会动作的。。。建议最好不要直接启动
回复
dv100
2009年12月06日 18:46:27
14楼
我认为只要变压器容量够大,负荷不是太远,还是直接启动的好!
回复
electricity
2009年12月06日 23:46:24
15楼
根据手册, 如果一对一供电, 30KVA以上变压器都可以直起这个泵, 如果不是一对一, 30%变压器容量没有问题, 125KVA更没有问题了, 这是从电气角度讲的.

但我一直不太清楚从负载设备角度讲, 到底能不能直起, 比如对泵本身会有影响吗? 这方面哪位有经验? 或者说遇到这种是否直起的问题, 是不是不管什么负载, 泵, 压缩机, 起重机等等, 我只考虑成一台电机而已?
回复
xppeenngg
2009年12月08日 13:33:07
16楼
直接启动,那断路器的容量是不是应该选的大一级啊?
回复
sctvcdx
2009年12月08日 16:03:10
17楼
30KW的潜水泵能不能直接启动啊?
看看你变压器,约为潜水泵的10倍,如果其他负载不怕电压波动,可以直接启动。
按照规范,只要母线电压不低于90%就可以全压启动。
回复
hyypc
2009年12月10日 11:37:33
18楼
计算一下,电压波动在允许范围内,即可直接启动。125kVA变压器如果只带这一台泵,电压波动范围可以放大。
回复
slecczyh
2009年12月10日 14:18:16
19楼
一是要看变压器容量,能否满足电机直接启动要求,二是看电机距变压器的距离,电压损失是否在规范要求的范围之内,三是看被拖动的机械能否满足电机直接启动时的冲击。
回复
qinyujing0377
2009年12月10日 15:51:40
20楼

学习!
谢谢!原来都没有这么仔细考虑过这个问题,一般都是直启。
以后得注意这个问题了!
回复
tengwei520
2009年12月10日 18:38:26
21楼
原则上都是可以的,低于变压器30%
回复

相关推荐

APP内打开