请教变频器维修遇见的问题
meils
meils Lv.3
2009年12月05日 15:56:38
只看楼主

近期,我单位一台200KW风机变频柜(四川成都佳灵)出现故障,检查发现空试变频柜运行正常,带上电机频率运行5HZ左右便跳停,发出报警(FL)。电机、电缆检查均正常,又更换主板,故障依然如此,后来检查输出3只电流互感器,发现有一只阻值偏低,短接其二次小线,还是不能带负荷运行,去除整个电流取样,运行正常。请问各位高手:输出电流互感器损坏,是否影响正常运行?为什么短接二次小线不能解决?请指教。谢谢!

