插卡取电与房间配电箱连接方式
yanshanshihua@co163
2005年07月08日 17:51:53
只看楼主

手上有两只项目,一只设计为进房间(酒店客房)线先进插卡取电,再到房间配电箱,另外一只项目是先进房间配电箱,再到插卡取电,再返回。为了确保插卡时电流保证,还加了一个继电器。请问那种比较合理,请告诉我道理。真诚跪求。我是做项目的,对电不太懂。

手上有两只项目,一只设计为进房间(酒店客房)线先进插卡取电,再到房间配电箱,另外一只项目是先进房间配电箱,再到插卡取电,再返回。为了确保插卡时电流保证,还加了一个继电器。请问那种比较合理,请告诉我道理。真诚跪求。我是做项目的,对电不太懂。
免费打赏
yanshanshihua@co163
2005年07月09日 12:28:50
2楼
有人能帮助我解答吗
回复
binghuo
2005年07月09日 14:28:09
3楼
看到的都是第二种
回复
kaven8899
2005年07月17日 22:19:49
4楼
先进配电箱
回复
zychui-qz
2005年07月18日 11:48:07
5楼
先进房间配电箱,再到插卡取电,再返回。为了确保插卡时电流保证,还加了一个继电器。这种比较合理 .
回复
xiarinuancha
2005年07月19日 09:35:29
6楼
不知道楼上加的是怎么样的热继电器的。请教。
回复
bjdalang
2007年01月25日 13:57:14
7楼
答复:1,插卡取电所控制的,只是客房电器回路之一(集控板回路),所以,必须在配电箱之后;2,客房内配电箱的分支回路,应包含:集控板回路;卫生间回路;墙面插座回路等;在这些回路之上,还应设有总开关(断路器);3,客房分支回路中,因为集控板回路属于人体经常接触的金属壳体;卫生间回路属于潮湿场合,所以,应该有漏电保护;4,整个客房的各个回路保护,应具备短路,过负荷,触电,(高档的还应包括过/欠压),而这些保护,靠微型空气断路器和漏电保护开关实现(滑轨模块化安装的),不用工业电路中的热继电器。5,其中的受插卡开关控制的回路,应具备插卡瞬时送电,拔卡延时后断电功能(方便客人拔卡后在有照明的情况下走出房间,避免全部黑暗),这一功能,靠插卡取电开关和大电流微型接触器完成(40A);6,有种舍弃微型接触器只用所谓大电流插卡取电开关的做法,缺乏科学依据,会导致插卡取电开关很容易批量烧毁,而且,成本也不便宜。7,客房配电箱和插卡取电开关有强电式和弱电式2种方式,建议采用强电方案,因为弱电的插卡开关市场没有产品配套,要受制于生产厂家,而且,控制电路复杂,基本属于画蛇添足。
回复
yb123-456
2008年07月05日 14:23:38
8楼
加的是大电流微型接触器
回复
scdh999
2008年07月05日 14:54:57
9楼
插卡取电所控制的,只是客房电器回路之一(集控板回路),所以,必须在配电箱之后;2,客房内配电箱的分支回路,应包含:集控板回路;卫生间回路;墙面插座回路等;在这些回路之上,还应设有总开关(断路器);3,客房分支回路中,因为集控板回路属于人体经常接触的金属壳体;卫生间回路属于潮湿场合,所以,应该有漏电保护;4,整个客房的各个回路保护,应具备短路,过负荷,触电,(高档的还应包括过/欠压),而这些保护,靠微型空气断路器和漏电保护开关实现(滑轨模块化安装的),不用工业电路中的热继电器。5,其中的受插卡开关控制的回路,应具备插卡瞬时送电,拔卡延时后断电功能(方便客人拔卡后在有照明的情况下走出房间,避免全部黑暗),这一功能,靠插卡取电开关和大电流微型接触器完成(40A);
回复
rywxz
2008年07月05日 18:39:16
10楼
同意7楼的!!!!!1
回复
hsjin3273163
2008年07月05日 20:37:14
11楼
其中的受插卡开关控制的回路,应具备插卡瞬时送电,拔卡延时后断电功能(方便客人拔卡后在有照明的情况下走出房间,避免全部黑暗),这一功能,靠插卡取电开关和大电流微型接触器完成(40A);
一般使用和空气开关外形和卡装方式一样的家用接触器和延时继电器!