手上有两只项目,一只设计为进房间(酒店客房)线先进插卡取电,再到房间配电箱,另外一只项目是先进房间配电箱,再到插卡取电,再返回。为了确保插卡时电流保证,还加了一个继电器。请问那种比较合理,请告诉我道理。真诚跪求。我是做项目的,对电不太懂。
手上有两只项目,一只设计为进房间(酒店客房)线先进插卡取电,再到房间配电箱,另外一只项目是先进房间配电箱,再到插卡取电,再返回。为了确保插卡时电流保证,还加了一个继电器。请问那种比较合理,请告诉我道理。真诚跪求。我是做项目的,对电不太懂。
12楼
讨论得不错,继续.
学习中
回复
13楼
1,首先明确插卡开关仅仅是客房配电箱总开关下面的一个或者几个插卡受控回路(如,一般维修插座,电冰箱回路,分立空调就不受控于插卡开关)
2,插卡开关还有强电AC220V型或者弱电DC型区别;
3,插卡开关回路本身完成功能的原理如下:插卡后,插卡开关输出电源,控制配电箱内的40A接触器(模块化滑轨安装型号,与断路器同高度)给回路送电;拔卡后,插卡开关的电源并不马上消失(除非最便宜抵挡的不带延时的插卡开关),而是经过几十秒延时后才断电,配电箱内的40A接触器失电后,切断回路电源;
4,除非不得已,不要购买普通接触器配时间继电器,因为有滑轨安装的40A微型接触器,插卡开关本身带延时功能,要是用了前者,不仅体积大,不便安装接线,而且成本还高,还很难看。
详细设计参考资料可见我写的:宾馆酒店客房插卡取电配电箱的文章,或者下载我在北京大朗电控上的资料:
http://www.bjdalang.com
回复
14楼
先进房间配电箱,再到插卡取电,再返回。为了确保插卡时电流保证,还加了一个继电器。这种比较合理 .
回复
15楼
7楼的设计方式比较合理
回复
16楼
先进房间配电箱,再到插卡取电,再返回。为了确保插卡时电流保证,还加了一个继电器。这种比较合理 .
请教:为什么加了继电器就能保证插卡时的电流呢?
回复