只看楼主 我来说两句1、查你所选设备的样本数据(工况为全新风状态,8排管的表冷器通常用此工况数据)。
2、用冷量(单位为KW)除以质量风量(体积风量乘以空气密度,约1.2Kg/立方米;并将质量风量换算成Kg/秒单位),得表冷器处理空气焓差(KJ/Kg)。
3、用进风状态焓值H1(查焓湿图得)减去刚才得到的焓差得到表冷器出风状态的焓值H2。
4、到湿空气焓湿图上找95%相对湿度线与H2等焓线的交点,即为表冷器出风状态点,进一步查出该点的干球温度,即为楼主想要知道的表冷器出风温度。