土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 哪位高手知道8排蒸发器温度能降多少度

哪位高手知道8排蒸发器温度能降多少度

发布于:2005-07-08 22:01:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在北京设计一个全新风系统,风量12000m3/h,配空调设备为直接蒸发机组,机组制冷量为210kw。最近,运行情况为,当室外33℃左右时,湿度未测,估计应小于55%,实测出风温度为19.5℃,室内达不到设计的25℃。查厂家设了蒸发器为8排,是一个国内厂家,设计院认为出风温度太高,应该为低于16℃,可是厂家说国产设备只能降这么多。请问有那位高手知道,在标准设计工况下,干球35,湿球28时,8排蒸发器应能至少降多少度。谢谢!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • nky6666
    nky6666 沙发
    昨天去测了一下,但风速仪坏了,只测了温度,但比较奇怪,数据如下:室外26.8,蒸发器后11.5,经过12m室外风管进入室内的第一个风口温度18.5,温升太高,目前还没搞清。还有,蒸发器压力为0.3MPa,我感觉比较低,怀疑缺氟,不知还有没有其他问题。提醒大家,空调机一定要设水封,我们看的就没设,室内湿度降不下来,我一开蒸发器后的门,发现空调箱里集水较多,就像加湿器。
    2005-07-23 22:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • nky6666
    nky6666 板凳
    谢谢!已经在调风量了,目前还没结果,因为今天北京下雨,有结果会登在网上。还有我们想的4种方法,大家有何高见
    2005-07-11 13:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 784 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做约克维保的请进

我希望多认识一些做约克维保的技术人员,有些问题可以大家沟通一下,可以成为朋友

回帖成功

经验值 +10