酒店热水如何解决0回水
totoo
totoo Lv.6
2005年07月09日 00:47:57
只看楼主

酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?

酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?
免费打赏
totoo
2005年12月06日 09:11:43
52楼
谢谢那么多人跟贴.做一下工程介绍:工程从8楼一直到26楼客房全五星级配套,原设计的热回水是主管回水;后来万豪说不行,这么一出来水是冷的;靠!还说在新风井加镀锌铁皮保证新风质量(跑题了)。就这样,样版间做了改动,但不能成为一个系统,也就没办法试验,哎……其实原理也就和总师的方案一个样。现在是没机会见到整栋五星级热水的运行了,和领导干了一伙走人。感谢大家的探讨,先准备做一个小项目混饭吃……
回复
wpeipei
2005年12月08日 23:02:08
53楼
哈哈,TOTOO,我目前正好有个项目,五星级酒店,我也想把这个想法拿出来和我们管事的探讨探讨,呵呵,估计八成会让我老老实实做电拌热的,做试验的几率是小小的,呵呵.到时候有了个结果告诉大家哈!
回复
jsmfccp
2006年03月05日 17:07:38
54楼


totoo兄,不知你做的酒店是哪个管理集团的?我们在做酒店时也有这方面的困扰。一般在标准间,只是普通保温,毕竟支管不太长,几秒钟时间一般人可以接受。对总统套房、高级商务套房等有大卫生间的客房,由于量少,酒店方面经济实力又较强,我们会推荐采用电伴热技术。当然造价是高的,但使用是最可靠的。
totoo兄,我们这里还没有采用过支管回水的做法,能否给我发个简图看看?谢谢了!很想知道支管回水如何做到温控?会不会有短路现象发生?支管配水点后管道有多长?那里的冷水怎么办?管井中增加的立管是什么管?是支管回水专用立管还是别的?
对此话题很有兴趣,望与totoo兄保持联系!我的email 用留言方式发给你,谢谢!
回复
jingtongshuinuan
2009年04月14日 11:00:41
55楼
关键是支路太多,要回收末端循环水路比较麻烦,是否在主管系统上加装个循环回路能解决题吗。热水是靠屋面水箱自流供应的! :handshake :handshake :handshake