请教有爆炸性气体的防爆间里可以装网络插口和电话插口吗
xiaofei19850812
2009年12月07日 21:10:09
只看楼主

我是个新人,正在做一所大学的物理实验室,实验室里有氢气,甲烷,煤气等管道,使用单位的老师想在屋内装个网络插口和电话。插座和开关等器具都有防爆的。问了供货商,说没有防爆的网络插口和电话插口,请问可以使用普通的吗?谢谢各位老师了:hug:

我是个新人,正在做一所大学的物理实验室,实验室里有氢气,甲烷,煤气等管道,使用单位的老师想在屋内装个网络插口和电话。插座和开关等器具都有防爆的。问了供货商,说没有防爆的网络插口和电话插口,请问可以使用普通的吗?谢谢各位老师了:hug:
免费打赏
poplar.sun
2009年12月07日 21:45:51
2楼
如果属于爆炸危险区的话要用防爆电话,电话配接线盒。网络插座就不必了,我没听说过防爆电脑。
回复
xiaofei19850812
2009年12月07日 22:52:36
3楼
不过我想他们的实验室做成防爆间的可能主要是考虑气体泄漏的问题,正常情况下是没有气体在外面的。
回复
zhouxiaosongcn
2009年12月07日 23:00:35
4楼
在工厂、煤矿等工业场所,如有爆炸危险气体存在,就必须使用标准的防爆设备,如防爆插座、防爆灯、防爆开关、防爆电话等;
在小型实验室内,可根据爆炸危险气体的浓度、总量及扩散频率等危险情况综合考虑。
如危险性不大,或危险短时出现(实验为临时,且有阀门保证可靠关断。正常时无爆炸危险气体)可装设普通网线插座,并在实验前在另一端拔出插头。
如危险性较大,则不能安装网线,原因正如楼上所说:没有防爆电脑啊!
回复
caonim
2009年12月08日 08:55:45
5楼
就用普通的弱电插座吧。

炸坏了也没什么影响
回复
lingxuct
2009年12月08日 09:37:56
6楼
“就用普通的弱电插座吧,炸坏了也没什么影响”的说法是不懂“有爆炸性气体的防爆间”的危险程度,插座炸坏了是无大的影响,但是由于插座的不防爆,引起“整个实验室的氢气”爆炸,那里面的人都坐飞机了!!!
回复
nicholas_chao
2009年12月08日 10:49:05
7楼
电话机必须要用防爆的,网络插口不建议安装,因为是氢气环境,属IIC级爆炸性气体环境,对防爆处理要求很高,电脑防爆处理成本太高!
P.S本人是做防爆电器的
回复
gdx8785
2009年12月08日 11:05:52
8楼

这话说得对,在这类场所,使用手机都得考虑考虑,一个微小的电火花就可能引起大事故.
回复
鸭江绿水
2009年12月08日 20:19:21
9楼
顶6楼。
5楼的不懂不要瞎讲,容易误导他人。
回复
hero_2008
2009年12月08日 20:44:57
10楼
工厂、煤矿、防爆车间等工业场所,时时刻刻都有爆炸气体的产生,危险性相当高。
我认为网络和电话插口都可以装,毕竟要实验室里的管道泄露了才有危险性。再说了,真正的防爆场所是不可以用电脑的:lol
回复
hzhsj
2009年12月09日 14:23:10
11楼
我认为这个实验室只是个“疑似”爆炸危险区域,并没有根据可燃气体释放源的分等和通风条件作出爆炸气体危险环境的分区,因此要作防爆电气设计缺乏充要条件。建议在这类未定的“疑似”爆炸危险区域内先作可燃气体探测器设计,当探测到有可燃气体泄漏时,或则启动风机降低室内可燃气体浓度,或则切断室内所有电器电源,这样室内所有电器(包括照明、开关等)就无须按爆炸气体环境作防爆电气设计了。
所以,防爆电气设计也应按价值工程理论进行有效性设计,并不是防爆电器越多越安全。
回复

相关推荐