本人正在做一个大型医院,不知道有没有明确的规定,医院的的ICU,CT,ECT,MR,核磁等机房是否需要设喷淋系统?产房及病理资料室及计算机站等是否需要设喷淋?哪里有明确的规定?

本人正在做一个大型医院,不知道有没有明确的规定,医院的的ICU,CT,ECT,MR,核磁等机房是否需要设喷淋系统?产房及病理资料室及计算机站等是否需要设喷淋?哪里有明确的规定?
免费打赏
xielunxiu2004
2010年03月03日 08:00:01
12楼

请问您有这个意见稿的全文吗?可以发给我看看吗? 358892434@qq.com。谢谢!
回复
feiyang103
2010年03月03日 16:25:24
13楼
ICU可采用喷淋系统。。CT等可采用气体灭火系统
回复
shifanfan211
2010年03月24日 09:26:36
14楼
CT室灭火能用S型热气溶胶吗
回复
sujunn
2014年01月21日 15:54:55
15楼
核磁共振机房如果做消防 那怎么和屏蔽结合在一起?这个什么装置都不要吧 应该是手提无磁灭火器
回复
zhyt28
2014年01月24日 11:47:04
16楼
嗯。。。学习了。。
回复
mingren_76
2014年07月14日 09:23:04
17楼
直都不做自动喷淋
回复
l-107
2014年12月31日 11:31:59
18楼
学习下,打个酱油
回复
蓝天绿水
2014年12月31日 13:12:31
19楼
进来学习下
回复
albert0110
2015年04月03日 09:34:49
20楼
医院贵重设备房必做气体灭火的.详情请见综合医院建筑设计规范
回复
co1449464393266
2015年12月07日 13:03:06
21楼
各位大师,帮分析一下。有一个医院门诊楼三层(4-8层是住宅),总计1600平米,不具备做消防喷淋设施(消防水池无地方做),是否能做气体灭火系统?