最近做一个教学楼,三层,上人屋面,女儿墙高1.4m,我做120厚,竖向钢筋10@150,水平配筋6@150,大家觉得安全吗,我感觉有点小了!还有要不要设构造柱?

最近做一个教学楼,三层,上人屋面,女儿墙高1.4m,我做120厚,竖向钢筋10@150,水平配筋6@150,大家觉得安全吗,我感觉有点小了!还有要不要设构造柱?
免费打赏
龙五2014
2010年01月09日 12:13:56
22楼
1。4米的女儿墙 如果做成砖的 是悬壁墙 构造柱要加密,做成剪力墙的 最好是设扶壁柱
回复
han.wei.guo
2010年02月25日 14:44:41
23楼
要设扶壁柱吗?这样是安全,但是不是有点浪费呢?
回复
wxsdau163
2010年03月13日 16:55:30
24楼
:victory:
回复
lzbapple
2010年03月13日 17:19:13
25楼
分布筋最好设计为圆8的钢筋。
回复
tontongba
2010年03月13日 18:42:19
26楼
教学楼肯定作砼压顶,配筋足够,长度大于12m设缝,主筋连通,缝内填沥青麻丝。
回复
qijianlao4
2010年03月15日 14:05:58
27楼
个人觉得女儿墙不用配筋啊,有构造柱还是伸上去
回复
lileilei19840510
2010年03月15日 22:17:05
28楼
个人认为,做混凝土女儿墙的话,钢筋够了,构造柱可以不伸上去,不然的话按三边支撑的话,水平钢筋用6的是不合适的
回复
野马分鬃
2010年03月19日 14:55:48
29楼
学习
回复
飞翔的海
2010年03月19日 16:08:19
30楼
按悬挑构件计算,风载按均布荷载布上,手算受弯构件配筋,相信楼主学校都学过,另外构造柱的要求,砌体规范写得很明白,请查阅,汗颜啊