这种情况室内消火栓做不做环状
yenshin
yenshin Lv.3
2009年12月08日 15:57:56
只看楼主

一个厂房,按照规范室内消火栓用水量10L/s,室外消火栓用水量40L/s;但是室内室外共用消防水泵,消防水泵流量40L/s,这种情况下,室内消火栓是否需要环状+两路进水?

一个厂房,按照规范室内消火栓用水量10L/s,室外消火栓用水量40L/s;但是室内室外共用消防水泵,消防水泵流量40L/s,这种情况下,室内消火栓是否需要环状+两路进水?
免费打赏
waterzy
2009年12月08日 20:12:07
2楼
消防泵流量应该是50吧?
室内应该是可以不做环网
回复
z89619473
2009年12月08日 20:54:31
3楼
根据《建规》GB50016-2006 第8.4.2条 第1款 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消防给水管应连成环状,且至少应有2条进水管室外消防管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部的消防用水量。 你可以参考这条当 你的室内消火栓超过10个时就需要连成环状,且应至少有2条进水管,反之就不用。
回复
waterzy
2009年12月08日 22:59:57
4楼
室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时
虽然规范是这么写的,但这个"室外消防用水量大于15L/S时"应该是"室内消防用水量大于15L/S时"这个是规范更新时的一个笔误,可以查一下原来的规范,就这个笔误,编写者也是承认的
所以对楼主的情况,我还是认为可以不环
回复
w-jwei
2009年12月09日 08:34:14
5楼
回4楼,难道真的是笔误吗,加上室外消防用水量是为了说明建筑物的体量!!
回复
yenshin
2009年12月09日 09:57:32
6楼
晕,做了五年给排水设计,我一直以为3楼说的那一条规范是“室内消火栓超过10个且室【内】消防用水量大于15L/S时”,所以才有这么一问,是我看错了,这样的话,就没疑问了,室内超过10个消火栓,室外大于15L/s,肯定要设置了:victory:
回复
zhujfliuqd
2009年12月09日 10:17:02
7楼

真的是这样的吗,不会吧,我一直是按规范执行的。。。。。。。。。。。。。
回复
waterzy
2009年12月09日 19:28:34
8楼
回5楼,希望你多看看规范,老规范不一定都是错的
回复
jjplj
2009年12月11日 16:22:01
9楼
感觉老规范说法好像也有错误,按照老规范,室内消火栓超过10个【且】室【内】消防用水量大于15L/S时,两个条件都满足要设呈环状,反之则可不用环。那满足室内消防水量大于15L/S的只有高层厂房或仓库,如果按这意思的话,是不是就是说除了高层厂房或仓库其他都可以不用成环,平时设计工业厂房,每栋上百个消火栓不用成环或两条进水管,消防队能答应?审图能答应?如果说是个“或”字觉得规范这条还说得过去。
按新规范理解的话,只有一些小建筑不用成环,更容易让人接受。

[ 本帖最后由 jjplj 于 2009-12-11 16:31 编辑 ]
回复
弱水三千
2009年12月12日 23:56:22
10楼

应该是01版的错了,你可以去查查87版的,说的就是室外消防用水量。
回复
liao79
2009年12月17日 23:43:10
11楼
消防水泵选择是不是有误,应该是室内室外之和才对啊