一个厂房,按照规范室内消火栓用水量10L/s,室外消火栓用水量40L/s;但是室内室外共用消防水泵,消防水泵流量40L/s,这种情况下,室内消火栓是否需要环状+两路进水?
一个厂房,按照规范室内消火栓用水量10L/s,室外消火栓用水量40L/s;但是室内室外共用消防水泵,消防水泵流量40L/s,这种情况下,室内消火栓是否需要环状+两路进水?
12楼
根据《建规》GB50016-2006 第8.4.2条 第1款 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消防给水管应连成环状,且至少应有2条进水管室外消防管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部的消防用水量。
回复
13楼
消防水泵选择是不是有误,应该是室内室外之和才对啊
回复
14楼
xiexie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
15楼
《建规》GB50016-2006 第8.4.2条 第1款 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消防给水管应连成环状,且至少应有2条进水管室外消防管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部的消防用水量。 你可以参考这条当 你的室内消火栓超过10个时就需要连成环状,且应至少有2条进水管,反之就不用。
完全同意,就是按照这条
回复
16楼
w-jwei 发表于 2009-12-9 08:34 回4楼,难道真的是笔误吗,加上室外消防用水量是为了说明建筑物的体量!!《建规》GB50016-2006 第8.4.2条 第1款 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消防给水管应连成环状,且至少应有2条进水管室外消防管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部的消防用水量。“超过10个”包括10个吗?
回复
17楼
根据《建规》GB50016-2006 第8.4.2条 第1款 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/S时,其室内消防给水管应连成环状,且至少应有2条进水管室外消防管网或消防水泵连接。当其中1条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部的消防用水量。8.4.2条第2款又规定:“高层厂房(库房)其消防竖管应连成环状”
回复