一个焊机训练基地(学生实习的地方),共40台KR350系列焊机,设备参数和如下:1、额定输入容量18KVA2、额定负载持续率百分之八十3、焊接电流:60-350A4、焊接电压:16-36V5、空载电压:45-55V6、收弧电流:60-350A7、收弧电压:16-36V8、电源电压380V50HZ9、二氧化碳气流量:25L/min试计算总功率?总电流?单台电流是多少?要选多大的电缆?多大的总开关?单台开关选大?用那种断路器(型号)好?谢谢各位老师了,我会给高分的。
一个焊机训练基地(学生实习的地方),共40台KR350系列焊机,设备参数和如下:
1、额定输入容量18KVA
2、额定负载持续率百分之八十
3、焊接电流:60-350A
4、焊接电压:16-36V
5、空载电压:45-55V
6、收弧电流:60-350A
7、收弧电压:16-36V
8、电源电压380V50HZ
9、二氧化碳气流量:25L/min
试计算总功率?总电流?单台电流是多少?要选多大的电缆?多大的总开关?单台开关选大?用那种断路器(型号)好?谢谢各位老师了,我会给高分的。
12楼
负载持续率
回复
13楼
上面很多问题都没得到答案,有高手请回贴呀,我也有这个困惑很久了,就像一块心病.
回复
14楼
回答你的时候你可能都做好了?不过对KR350的配电我还是要大家明白,希望对大家有帮助!!!!
像这类简单的问题:就是结合工厂实际,根本用不着什么根号3啊、功率因数啊,即使用也算不准的!!!实际结果虽来自于理论,但就是靠理论也不行,也结合实际最准确!!!
我是搞集装箱制造的,工厂有600多台KR焊机,对其配电特别清楚:
40台焊机因是实习用,每台焊机的工作电流最大按18-20A算就足够了,因焊机不是同时工作可选0.35-0.50的系数,像实习车间就按0.35算就可以了,那么就有:40*18*0.35=252A,配电时总开关用300A,每台焊机用一个开关的话,选梅兰日兰25A的D型开关就可以了,其它空开100A(塑壳的)可接4台。建议做2个箱子,每个箱子总开关250A,分开关20个25A,或分开关6个100A的都可以,箱子大小800*1000*250,
回复