请问各位遇到过直埋电缆,一相接地怎麽查找接地故障点用什麽办法.谢谢!急!急!急!
请问各位遇到过直埋电缆,一相接地怎麽查找接地故障点用什麽办法.谢谢!急!急!急!
2楼
电缆故障定位仪
电缆故障定位仪,是一套综合性的电缆故障探测仪器,它能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试。电缆故障定位仪配备声测法定点仪,它是可以用来准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。电缆故障定位仪采用多种探测方式,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点
回复
3楼
很可能楼主没有“电缆故障定位仪”,如果是低压电缆的一相接地,普通方法用万用表测接地一相的电阻大小,两头测量的数据来判断大约位置,再到现场看地面情况。通常都是地面上的机械损伤(压下去太重而压坏,或被挖伤),一般都是需要挖开后才能找到毛病。
回复
4楼
学习了 字 数 不 够 字数还是不够
回复
5楼
这个问题比较头疼,除了故障仪之外还真没有很简单易行的办法。一般如果是在电缆线路经过路段有碾压挖掘等作业时突然之间发生的,那重点就是作业部位查找;若果没有上述情节,一般就是电缆在施工时已经有损伤造成绝缘下降,电缆“带伤运行”,时间长了造成绝缘加速老化,形成击穿,造成短路,一般此情况发生对地短路前电缆已很长时间对地小电流放电,会产生热量,可以在故障发生后尽快对沿途温度异常区域进行查找,可以减少查找工程量。
[
本帖最后由 ziliaoshi_1 于 2009-12-10 11:35 编辑 ]
回复
6楼
支持2,3#楼说法:handshake
回复
7楼
北京的联系我,我帮你找故障,需要专用的仪器!:handshake :victory:
回复
8楼
:handshake 学习还是学习
回复