余压阀到底怎么设置,请赐教
jsanshi
jsanshi Lv.2
2009年12月09日 14:55:58
只看楼主

查阅了大量资料,没找到关于余压阀的准确选型方法,安装位置就更不确定了,本论坛中的相关帖也没有准确有说服力的解释。GB50073上是说“余压阀宜布置在洁净气流的下风侧”,此话的意思是不是可以这么来理解:当采用上回风方式的洁净间,余压阀安装在隔墙2.5米左右的位置(也就是隔墙上面),当采用下或下侧回风时安装在高度跟回风口一样,靠近地面烦请有经验或者知道的各位高手不吝赐教,谢啦!

查阅了大量资料,没找到关于余压阀的准确选型方法,安装位置就更不确定了,本论坛中的相关帖也没有准确有说服力的解释。
GB50073上是说“余压阀宜布置在洁净气流的下风侧”,此话的意思是不是可以这么来理解:当采用上回风方式的洁净间,余压阀安装在隔墙2.5米左右的位置(也就是隔墙上面),当采用下或下侧回风时安装在高度跟回风口一样,靠近地面

烦请有经验或者知道的各位高手不吝赐教,谢啦!
免费打赏
lihuajiancn
2012年03月11日 00:34:07
52楼
其实装上面也不影响你的洁净度。。谁也没见过因为余压阀安装位置问题引起洁净度不合格吧
回复
volet
2012年08月07日 10:24:46
53楼
正在纠结中,只有参照其他图纸了。
回复
damonelena
2012年12月11日 16:12:01
54楼
余压阀安装在下风侧,,这个取决于你选择的气流方式。。。至于选型,没有很明确的办法。。一般都是计算出泄压风量,然后报给厂家。。厂家会给出具体型号的。。至于泄压风量的计算,还是多看看洁净厂房设计规范吧,,规范上有。
回复
chenxinping123
2013年03月05日 10:32:06
55楼
房间的大小、正压要求大概算出余压阀的风量,再结合厂家资料算出个数。
回复
chenxinping123
2013年03月05日 10:43:30
56楼
至于装在哪个位置,规范也没有强制要求,只是说宜装在下风侧,从不影响气流组织来看装在墙下方比较合理,离地300,上送侧回。
回复
deer5201314
2013年08月18日 20:49:44
57楼
学习学习学习
回复
beyond1359
2013年08月19日 07:04:07
58楼
学习学习
回复
wilsonhuang
2014年01月03日 09:21:32
59楼
谢谢共享下个学习
回复
暖通旅行者
2014年01月20日 13:02:27
60楼
学习学习
回复
wws5069
2014年02月25日 20:34:25
61楼
学习了,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开