大家如何计算负荷电流?
hgl_1
hgl_1 Lv.2
2005年07月11日 14:20:40
只看楼主

不知大家为选择电缆、开关而计算负荷电流时,是用有功功率/(1。732×0。38)还是用视在功率/(1。732×0。38)?选择单台设备的电缆时呢?

不知大家为选择电缆、开关而计算负荷电流时,是用有功功率/(1。732×0。38)还是用视在功率/(1。732×0。38)?选择单台设备的电缆时呢?
免费打赏
controler
2005年07月11日 14:39:51
2楼
应该是视在功率吧!!!
回复
aries9705
2005年07月11日 14:45:31
3楼
用安装功率/1.732*0.38*功率因数
回复
hgl_1
2005年07月11日 19:25:33
4楼
安装功率是什么?从这个公式看应该结果跟视在功率一样。
回复
大鼻山
2005年07月11日 21:51:30
5楼


这显然要看你的已知条件是什么了:已知有功功率,当然用前者;已知视在功率,当然可用后者
回复
hgl_1
2005年07月12日 09:37:07
6楼
这两个公式计算结果不一样吧。要想一样得加功率因数吧。
回复
大鼻山
2005年07月12日 12:45:30
7楼

之所以不一样,是因为你的第一个公式本身就是错误的(未考虑功率因数)。
回复
大鼻山
2005年07月12日 12:46:09
8楼

第一个算式显然错误。
回复
plainlife
2005年07月12日 13:31:45
9楼

回复
bylanhang
2005年07月12日 15:28:58
10楼
详细内容请看技术措施/电气第10页。
回复
powerwwk
2005年07月12日 16:00:18
11楼
楼主的公式只是在三相380V的情况下实用,而且只能在选择电缆上用
1,有功功率/(1。732×0。38×功率因素)
2,视在功率/(1。732×0。38)
如果用在选择断路器上,还要参考大鼻山的高见,仅仅考虑上面的条件还不够,看看下面的东西.
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=144382&boardID=219&boardName=&forumID=12&forumName=&location=低压断路器的选择:95%的人都不曾了解的东东!