请教:消防立管支架设计问题
stone567
stone567 Lv.6
2009年12月09日 22:24:56
只看楼主

现在手上一个动迁高层住宅工程,有三栋房子是25+1层,层高2.9m。消防给水分两个区,1-18层低区,19-25高区,高区的H3/xl在18层管径为DN150,18层以上为DN100,低区的管径为DN100,现在东侧的管道井内净宽只有300mm,管道井的墙体为ALc砌块,中间离地面1.2m高处有道120mm的腰梁,现在由于管井太小,砌块墙又不能承重,担心腰梁的承重能力,立管的支架不怎么好设置,大家有什么好的意见没有???

现在手上一个动迁高层住宅工程,有三栋房子是25+1层,层高2.9m。消防给水分两个区,1-18层低区,19-25高区,高区的H3/xl在18层管径为DN150,18层以上为DN100,低区的管径为DN100,现在东侧的管道井内净宽只有300mm,管道井的墙体为ALc砌块,中间离地面1.2m高处有道120mm的腰梁,现在由于管井太小,砌块墙又不能承重,担心腰梁的承重能力,立管的支架不怎么好设置,大家有什么好的意见没有???

管井.JPG

免费打赏
stone567
2009年12月09日 22:28:47
2楼
明天我去拍点现场照片传上来啊,看起来更直观些
回复
aqqaq_049
2009年12月11日 14:47:14
3楼
腰梁抱筘作支架,最好是一根管一个支架
回复
stone567
2009年12月22日 22:58:18
4楼
当时就怕腰梁受力不行,后来亏做消防的工人有经验,做了个龙门架,主要是管井距离太小了,进消防栓箱65管用的又是机械三通,这样一搞么,距离又少了……,后来和设计院商量,把厚度24的箱子改成16的箱子了
回复
shanhx
2009年12月27日 20:32:34
5楼
楼主的问题不好解决啊,期待高人,我也学习一下
回复
lydlovehjl
2009年12月28日 14:41:02
6楼
在地面做扫地支架,进行固定。
回复
thddf
2010年01月25日 14:24:14
7楼
:victory:
回复
gs411
2010年01月25日 14:30:53
8楼
怕腰梁的位置承受不了可以在本层地面做龙门架或在楼板下一层用一根槽钢做抱箍。不知道说的明白不

[ 本帖最后由 gs411 于 2010-1-25 14:34 编辑 ]
回复
atao1977
2010年01月26日 16:20:11
9楼

同意,梁上做一道直接,地面现浇板做一道,应该没问题。
回复

相关推荐

APP内打开