请教各位高人,洁净室内是否需要设置消防机械排烟系统
david.guo
david.guo Lv.2
2005年07月11日 15:03:42
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位高人,洁净室内是否需要设置消防机械排烟系统

请教各位高人,洁净室内是否需要设置消防机械排烟系统
免费打赏
变风量顾问
2005年07月11日 15:47:16
2楼


第一次听说!
回复
nky6666
2005年07月11日 21:36:28
3楼
规范要求在疏散走廊里要设,其他部位可以不设
回复
misshong2004
2005年07月12日 22:18:44
4楼
按高规来。国内最大手术室一般不到50平米,不需排烟。但按高规高求,洁净室走道如果超过60米,需设机械排烟。
回复
david.guo
2005年07月13日 07:08:47
5楼
谢谢各位!我现在做的是工厂洁净室,面积都在400~500平方米左右。是否有相应规范。
回复
nky6666
2005年07月13日 08:17:05
6楼
不用
回复
niecaiming028
2007年03月09日 17:31:44
7楼

有点不懂,不会按高规吧。

同意
回复
niecaiming028
2007年03月27日 22:06:38
8楼
洁净厂房规范要求在疏散走廊里要设,其他部位可以不设,其排烟风量计算原则在新建规上有说法了!
回复
asusc
2007年04月02日 19:11:11
9楼
同意9楼,我参与过BOE液晶面板的生产车间建设,由国外设计的,不过其中有消防喷淋设施
回复
cold163icer
2008年12月03日 14:28:53
10楼
洁净区加起来也就200多,是否还要在疏散走廊上加机械排烟系统呢,还有排烟量是不是还是按高规里的算呢
回复
langam
2009年04月14日 22:25:31
11楼
新的建规里9.1.3条有提到丙类厂房中面积大于300的要设排烟,在该条的条文解释里有说到:一般洁净室都设固定窗户或无窗户,无法满足自然排烟条件。故我觉得如果是丙类厂房且面积大于300应设排烟
回复

相关推荐