请教各位高人,洁净室内是否需要设置消防机械排烟系统
请教各位高人,洁净室内是否需要设置消防机械排烟系统
2楼
第一次听说!
回复
3楼
规范要求在疏散走廊里要设,其他部位可以不设
回复
4楼
按高规来。国内最大手术室一般不到50平米,不需排烟。但按高规高求,洁净室走道如果超过60米,需设机械排烟。
回复
5楼
谢谢各位!我现在做的是工厂洁净室,面积都在400~500平方米左右。是否有相应规范。
回复
6楼
不用
回复
7楼
有点不懂,不会按高规吧。
同意
回复
8楼
洁净厂房规范要求在疏散走廊里要设,其他部位可以不设,其排烟风量计算原则在新建规上有说法了!
回复
9楼
同意9楼,我参与过BOE液晶面板的生产车间建设,由国外设计的,不过其中有消防喷淋设施
回复
10楼
洁净区加起来也就200多,是否还要在疏散走廊上加机械排烟系统呢,还有排烟量是不是还是按高规里的算呢
回复
11楼
新的建规里9.1.3条有提到丙类厂房中面积大于300的要设排烟,在该条的条文解释里有说到:一般洁净室都设固定窗户或无窗户,无法满足自然排烟条件。故我觉得如果是丙类厂房且面积大于300应设排烟
回复