柴油发电机房储油间的设置问题。
zxcvb20050701
2005年07月11日 22:01:48
只看楼主

根据《高层民用建筑设计防火规范》4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。问题提出:设备选型发电机自带底座油箱(8.00h的需要量),设计时可否不设。 本人认为由于发电机自带底座油箱,再增加储油间反而违背规范的初衷。规范要求“应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。

2005年07月12日 12:42:18
2楼
发电机一般不会自带8小时油量的
回复
玄黄
2005年07月12日 17:19:38
3楼
现在小容量机组底座是有自带油箱!但本人觉得这不能作为不设储油间的理由。并不是所有型号机组底座均配有油箱。
回复
zxcvb20050701
2005年08月13日 21:50:05
4楼


如超过8小时的话,就不应该放在机房(地下室)了
回复
zxcvb20050701
2005年08月13日 21:55:41
5楼


前提是设计的机组自带底座油箱。
如再设置储油间,则机房储存油量肯定超过8小时。反而不应设置储油间。
回复
大鼻山
2005年08月13日 23:01:38
6楼

储油间可以设置数个,每个储油不超过1立方。
回复
zxcvb20050701
2005年08月15日 21:13:19
7楼
不知道我的表达清楚没有?我想说,当初规范提出设储油间是因为当时技术局限,发电机组不带底座油箱,故必须设置。而当今技术在进步了,有了新的东西(机组自带底座油箱)。所以规范也应做相应调整。

实际上,笔者做的几个项目,未专设储油间,用底坐油箱代替,均通过了审查。
回复
sundonghai
2005年08月15日 21:25:13
8楼
不能一楷而论,有一些小机组自带油箱,但一般稍大型的厂房都有储油间(有一些在地下室)。有好多超过8小时的使用量。
回复
大鼻山
2005年08月15日 21:33:56
9楼


发电机自带油箱根本不是新鲜玩意;在高规制定之前早就有了。。。此时仍然须设置油箱间(针对高层),否则就是违反规范。。。。
回复

相关推荐