为什么变频器拖动电机时,电缆热?
ccxgzyl
ccxgzyl Lv.4
2005年07月12日 02:31:09
只看楼主

本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!

本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!
免费打赏
xin20019
2005年08月17日 07:29:43
12楼


当变频接近满频运行时,电缆小了
回复
qhduan
2005年08月17日 08:25:23
13楼

是的,电缆选小了,如果用两条185的电缆就一定不会小了.
回复
trgcb-wlh
2005年08月17日 10:50:52
14楼
电缆小了!建议采用两根相同电缆并用。
回复
mqgg
2005年08月17日 11:57:16
15楼
有变频器专用的电缆用就可以了
回复
shaolibo
2005年08月17日 17:20:55
16楼
50米,太长了,加大电缆面积
回复
wuqiurui
2005年08月17日 17:52:32
17楼
180的电缆载流量在320安左右,视敷设方式上下浮动。280千瓦电机额定电流在450-500安左右,显然电缆是选小了。至于供电距离50m可以,距离太长主要造成电压损失加大。当然,电机电压低了,电机电流也会增大。
回复
wxx15
2005年08月17日 20:38:57
18楼
典型的谐波引起的导线发热.以5,7次谐波居多.
回复
sundonghai
2005年08月18日 21:27:38
19楼
电机功率280KW,变频器315KW,电缆185,距离50M. 电缆太小了,电动机额定功率有550A左右,而电缆的安全载流量就只有300A左右,你变频器又远.
回复
yxq_1016
2005年08月19日 17:49:06
20楼
电缆小了或绝缘下降了
回复
yangjin9981
2005年08月20日 17:15:23
21楼
电机功率大了,选100KW就好了,也不管变频器多大,
回复