本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!
本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!
12楼
当变频接近满频运行时,电缆小了
回复
13楼
是的,电缆选小了,如果用两条185的电缆就一定不会小了.
回复
14楼
电缆小了!建议采用两根相同电缆并用。
回复
15楼
有变频器专用的电缆用就可以了
回复
16楼
50米,太长了,加大电缆面积
回复
17楼
180的电缆载流量在320安左右,视敷设方式上下浮动。280千瓦电机额定电流在450-500安左右,显然电缆是选小了。至于供电距离50m可以,距离太长主要造成电压损失加大。当然,电机电压低了,电机电流也会增大。
回复
18楼
典型的谐波引起的导线发热.以5,7次谐波居多.
回复
19楼
电机功率280KW,变频器315KW,电缆185,距离50M. 电缆太小了,电动机额定功率有550A左右,而电缆的安全载流量就只有300A左右,你变频器又远.
回复
20楼
电缆小了或绝缘下降了
回复
21楼
电机功率大了,选100KW就好了,也不管变频器多大,
回复