22楼
普通电缆设计是按照工频电压设计的。
变频器应该采用专用电缆的。
如果实在不行要改造的话,只能增加截面了
回复
23楼
这条电缆(而且只能是铜蕊电缆),只能承受200kW的电动机,建议购买电缆之前认真核查过载流量.
回复
24楼
电缆小了呀!!!
回复
25楼
可能线缆接头松动,没有接牢靠
回复
26楼
如果电压是690V的话,185够用。
回复
27楼
690V的,我的项目里用了2根185的铜芯电缆,用了几年,电费都省回来了。
我的电机,年使用小时接近5000小时。
回复
28楼
这主要是与变频器拖动电机有关,普通电机运行时,加的是额定电压,故而电流不会超过其额定值,但变频器拖动时就不一样了,电机在低频运行时电压也降低,在输出相同功率时,电机的工作电流就会加大。
回复
29楼
请教大家我公司用的是西门子的变频器,使用了2年最近一段时间总是出现频繁跳闸现象,外部原因为负载增大了少许,但原来加大负载也没有跳闸现象请大家说说自己的看法
回复
30楼
电机功率280KW,变频器315KW,电缆185,距离50M. 电缆太小了,电动机额定电流有550A左右,而电缆的安全载流量就只有300A左右,你变频器又远.
回复
31楼
电缆平方不够用
回复