为什么变频器拖动电机时,电缆热?
ccxgzyl
ccxgzyl Lv.4
2005年07月12日 02:31:09
只看楼主

本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!

本人才疏学浅,因为以上的问题困扰,请高手赐教!!!谢谢!!!
免费打赏
cgh5123
2006年03月15日 17:14:25
32楼
变频器输出的是非正弦波,因此电缆应选大一级
回复
xj197815
2006年04月02日 14:22:50
33楼
学习中
回复
tangjayi
2006年04月05日 20:55:54
34楼
学习中
回复
j77366165
2006年04月07日 04:40:51
35楼
1、电动机的效率和温升的问题  
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。   高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题  
回复
lmy555
2006年06月27日 17:19:22
36楼
1、谐波引起的;
2、直流分量引起的;
回复
ihf
2006年06月27日 18:56:47
37楼
楼主有一个问题没讲清楚:就是正常工作时电缆到底通过的电流是多少?是否接近或大于电线的额定电流?发热到底温度怎么样,电缆额定截流量时线芯温度允许达到60-70度(VV电缆),如果温度确实高我认为主要原因还是电缆过负载了,只要看看当时的电流是否超过了电缆的额定电流就可以知道了。

不管用不用变频器,电缆的截面主要只与电流的大小有关,集肤效应基本上不会对电缆发热有影响,因为电流中即使有很大的一部分是谐波分量(事实上不可能,此时电机也不能可靠工作了),这些谐波大都是5\7\9次谐波,以9次为例,也不过是基频的9倍,450HZ而已,这样低的频率所产生的集肤效应是很小的,不至于引起电缆表面发热。
至于电缆的长度问题,变频器的输出电缆确实不宜太长,原因是由于变频器载波频率的影响,电缆长了一是会增加辐射干扰,二是会使电压降落过低,但50米的电缆是不算长的,所以电缆发热不会因为是这个长度问题。

增加一句:只听说有变频专用电机,至于变频专用电缆我认为不过是电缆厂家的噱头而已。