1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。
1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。
12楼
摇表测量绝缘电阻时肯定是六个头悬空的了,我特地用了两只摇表测量都没有问题,接地线与机壳相碰有电火花,其实有同样的三台变频控制的电机,每台单独开启都是一样有电,只是单独开一台时漏电电压32V左右,同时开启时漏电电压是42V。以前碰到拟式的情况是三相四线制供电的电机导线碰到机壳,因机壳基础接地,漏电电压是110V。现在情况不一样了,什么原因啊,高手在哪里啊?
回复
13楼
说的太好了!受益匪浅啊!
回复
14楼
还找什么原因呢?我在二楼已告诉你了,你不信有什么办法呢!!!!!!!
你用数字万能表测出的电压都是不准的,绝大多数数字万能表测变频器的电压都是假的!!!!
回复
15楼
变频器输出的是含有谐波的电源,这可能导致轴承等受到高频电流的感应而导致感应电压。采用电动机就地接保护地,卸掉感应电压。
如果接N保护,检查三相四线供电的零线是否带电位,N线接地是否牢固。
是否有外来漏电传导到本电机,因为你检查本电机绝缘好着。