1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。
1台变频器控制的电机功率3.7KW,开机时本人感觉电机漏电,有触电的感觉,用万用表测量电机壳与消防水管(接地)的电压为42V,用摇表测量电动机的绝缘电阻(用了两只)正常无穷大,困惑啊!本人怀疑是否因电动机电源曾缺过相而引起,但发现及时未烧,只是有点走油(油漆味),摇表测试正常,原因难找啊,请教高人。
22楼
"如果接N保护,检查三相四线供电的零线是否带电位,N线接地是否牢固。
是否有外来漏电传导到本电机,因为你检查本电机绝缘好着。"
此君说的有道理,我要检查,是否此零线备串接带电,我会不接零线,试试看。
但是二楼的,虽然说得精辟,但是我不敢苟同。1.我用的是摇表而不是万用表,电压是高电压的,应该很准的。
2.我一开机就测量,电机的温度不高。
回复
23楼
呵呵!
楼主不信我的解释我也无法,但我告诉你,就是你和电机与大地隔绝(垫上很厚的绝缘垫),只要你电机外壳不接地,你也会有触电的感觉。
这个我有过经历。
回复
24楼
说的太好了!受益匪浅啊!
回复
25楼
:)
一般小电机保护零+保护接地。。就没事了。。。
回复
26楼
学习了。有高人
回复
27楼
有道理:victory: 谢谢楼主分享:victory:
回复
28楼
赚点积分,顶一下
回复
29楼
赚点积分,顶一下 :victory: :time:
回复
30楼
如果电机是三相电源,去电机接线端子的导线应该无N线,应该是PE线,电机外壳应与PE线可靠连接。可解决问题。
回复
31楼
小电机一般是3+1芯或者4芯线,如果只是电机外壳做接地保护的话,仍然不安全的。
如果你看过 接地与接零保护 就知道了。。。是很不安全。 不过自己大概画下图也就知道了。
回复