请教各位大虾,上下级之间的熔断器的选择保护是按1.6倍来做。断路器上下级之间的选择保护如何考虑?也是按1.6倍?平时在做配电设计时也没注意,不知道大家如何考虑的?
请教各位大虾,上下级之间的熔断器的选择保护是按1.6倍来做。断路器上下级之间的选择保护如何考虑?也是按1.6倍?平时在做配电设计时也没注意,不知道大家如何考虑的?
2楼
断路器按1.6倍以上壳架电流选配没问题;
其它方法:脱扣曲线配合-里面包含了电流和时间因素,我个人认为比较实用
回复
3楼
土木的论坛里有很多关于选择性方面的资料,自已找一下产品FTB1带选择性保护小型断路器,前一阵SMCB选择性保护是热门话题。
回复
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
5楼
哪个论坛上不有很多资料啊
但是这些资料也是各有各的说法
我只是想找一种比较合理的说法
回复
6楼
没有什么合理的说法. 要看你的实际项目情况. 简单的可以靠电流差, 复杂的就要引入时间特性了, 而且还要计算短路电流. 你不要指望论坛上谁说出一个方法就可以通吃了.
回复